答:
变频器炸机
有以下原因:一、输入整流短路:1、生产线供电电压不稳,电压升高。2、变频器防护不完善:使变频器内进入雨水、潮湿、造成电路板导电。3、整流桥和母线电容老化造成损坏!二、驱动电路和IGBT电路:1、IGBT自身老化。2、变频器外部短路、接地等。三、环境造成的:过热、导电粉尘、潮湿、引起的线...
变频器炸机
还能修吗
答:
该情况能维修。
变频器炸机
可能是由于电路短路或过电压等原因造成的,因此为了安全,在维修时需要专业人员进行维修。变频器是一种较为复杂的电气设备,需要一定专业技能和知识才能正确维修,炸机可能导致部件的损坏、线路的短路或电压的波动等多种问题,需要有丰富的维修经验才能准确诊断并解决问题。
变频器炸机
有哪些原因
答:
变频器炸机
的原因有两个,一个是模块不稳定,另外的一个原因是由于电容器的损坏才会造成炸机原因。变频器主要由整流(交流变直流)、滤波、逆变(直流变交流)、制动单元、驱动单元、检测单元微处理单元等组成。变频器靠内部IGBT的开断来调整输出电源的电压和频率,根据电机的实际需要来提供其所需要的电源...
变频器
爆炸的原因是什么
答:
变频器
发生爆炸,一般都是滤波电容爆炸。是突然来电时的瞬间高点压所致。应该每次停电时要关闭机器总电源,最好的办法是在变频器的前面加装交流接触器及按钮控制线路,这样在来电时变频器不会突然加电。
ABB510
变频器
在同一个工矿里频繁
炸机
是什么原因啊
答:
主要考虑一下两个方面:第一,使用环境是否OK,比方说,电源是否稳定等状况;如果排除第一个因素,那么,就有可能是
变频器
使用的电源质量较差,谐波含量过高导致的,此时,应考虑安装变频器输入滤波器。
变频器炸机
答:
有些
变频器
产品一开机,整流桥马上就被炸掉了。由上面公式 (1) 知道 R 越大,在开机瞬间流过 整流桥的电流就越小。而实际上一般一开机炸掉整流桥不是因为充电电阻 R的选择小了,而是R 太大导致 整流桥的炸掉。开机后经充电电阻去充电,当充的电足够辅助电源启动(比如 200V),CPU 工作,发出...
变频器
频繁
炸机
不同线路不同时段问问大神们这个故障从那里查起和怎样...
答:
主要考虑一下两个方面:第一,使用环境是否OK,比方说,电源是否稳定等状况;如果排除第一个因素,那么,就有可能是
变频器
使用的电源质量较差,谐波含量过高导致的,此时,应考虑安装变频器输入滤波器
设备上变频器关机前正常,几天后开机通电瞬间多个
变频器炸机
,电源跳闸...
答:
关机前正常几天后开机,以后闸机有可能就是湿气太大,机器内部有湿气引起的,你关机以后有没有把电源也直接关掉?
变频器
爆炸
答:
首先分析下是什么爆炸,
变频器
内部能爆炸的部件也就两种:模块(IGBT)及电容。这两种爆炸造成原因,大多是外部或内部有短路,造成瞬时或长时间过电压过电流致使模块或电容超负荷,发热鼓包爆炸;少数是因为器件本身质量问题或是自然老化,电力性能衰退。既然你换了一台新的变频器后,还是爆,那么八成是...
西门子
变频器
在停电后送电时候爆炸什么原因造成的
答:
应该是房间湿度太大,或者说是
变频器
内部有水珠存在了,导致某个部件短路,从而导致了
炸机
事故。如果是老机器的话,可能还有一个原因,那就是西门子的变频器的电路板上没有涂绝缘层导致的。老的西门子变频器的线路板上是没有做绝缘防腐处理的。不知道现在有没有做。