答:
其原因是整流二极管是非线性器件,再加上器件的内阻抗等不同,使电流非正弦
。因此使用变频器时要注意,当觉得三相电压不平衡差值较大时,可将输入三相电压的任何两相对换后,看差值有否减小,如差值小了就可用。这对中、大功率的电动机尤为重要。
变频器
到
电机
的
三相
输出
电流不平衡
原因
答:
变频器所连接电机的三相本身不平衡,导致输出侧电流不平衡。变频器逆变器触发不到位,导致输出侧电流不平衡
。三相电动机在正序电压供电时正转,改为负序电压供电时则反转。因此,使用三相电源时必须注意其相序。一些需要正反转的生产设备可通过改变供电相序来控制三相电动机的正反转。同整流器相反,逆变器是...
变频器
输出
三相
电压平衡,
电流不平衡
有哪些原因?
答:
变频器所连接电机的三相本身不平衡,导致输出侧电流不平衡。变频器逆变器触发不到位,导致输出侧电流不平衡
。三相电动机在正序电压供电时正转,改为负序电压供电时则反转。因此,使用三相电源时必须注意其相序。一些需要正反转的生产设备可通过改变供电相序来控制三相电动机的正反转。
变频器
输出
三相不平衡
是什么原因
答:
排除负载导致的变频器输出三相不平衡之外,
导致变频器输出三相不平衡的主要原因有:变频器的逆变模块不正常,变频器逆变模块的驱动电路不正常
,光耦是否坏了,电解电容是否漏液等。一、变频器输出不平衡及对策 在实际维修中U、V、W输出不平衡可分为三种情况:1变频器显示器显示:(MISSMG MOTO PHASE)输出...
变频器
什么原件坏了会导致三项
电流不平衡
答:
1、变频器输入侧电流不平衡原因有以下几种:1》电网电压不平衡,导致输入侧电流不平衡
2》整流桥本体质量不一样,导致输入侧电流不平衡 3》变频器整流部分为半控桥,半控桥触发不太好,导致输入侧电流不平衡 2、变频器输出侧电流不平衡原因有以下几种:1》
变频器所连接电机的三相本身不平衡
,导致输出...
在高压
变频器
运行中碰到了
三相
输入
电流不平衡
问题。输出电流时...
答:
后半部分是有触发器逐相进行导通,形成交流。输出三项平衡说明触发器和可控硅没有问题。输入
三相不平衡
说明桥式整流内的元器件性能不同(或损坏),如果发生波动,且有规律的波动,很有可能是其中一个元器件损坏。建议租借一个整流桥测试仪器,逐相检查就好。如果你有10KV摇表也可以拆开
变频器
,断开正反向...
变频器
的
三相
输入
电流不平衡
是正常现象吗?
答:
�0�2�0�2�0�2�0�2
变频器
在低频运行时,
三相
输入
电流
容易
不平衡
,这是正常的。�0�2�0�2�0�2�0�2 要说明这个问题,首先看一下三相整流桥...
我公司一台AB
变频器
输出
三相电流不
稳定,电流表显示电流140A-190A晃动...
答:
输入输出电压正常,风机类负载电流有波动 也算基本正常,自身振动应该是自身风扇的缘故。输出三项间
电流不平衡
误差较大时,建议停机检修,找出是
电机
还是
变频器
故障加以解决。
11kw
变频器
输出电压正常
电机电流三相不平衡
相差50%
答:
如果差这么多
变频器
应该会保护。测量实际运行
电流
要在变频器进线端测量。可以检测一下
三相
间的阻值是否
平衡
,有摇表的话也可以检测一下
电机
。
变频器
到
电机
的
三相
输出
电流不平衡
原因是什么?
答:
只有限流值设好,
变频器
带小
电机
也是没有问题的。用好的电机连上后看看还有对地报警么?测
三相电流
是否
平衡
。如果没有,就说明是电机问题,如果还是有就是变频器问题。这种老土的办法还是比较实用的,你怀疑那个有问题就用好的替代,看还有问题没。你这个问题,我觉得是电机匝间短路可能性最大。