11问答网
所有问题
当前搜索:
后浇带支架搭设规范要求
后浇带支撑架搭设要求
答:
法律分析:后浇带模板支撑体系的基本要求是必须独立设置
,要与满堂脚手架安拆互不影响;要在楼层通道位置预留架体开口,后浇带板面应作防护。现浇板后浇带模板上部侧口模板与钢筋位置锯槽吻合,用钢丝网支设牢固,上口两侧加设木方,并用木模板整体封闭、保护,直到砼浇筑时打开。地下室顶板后浇带两侧砼浇筑后...
后浇带
支撑必须是独立支撑吗?有
规范要求
吗?
答:
后浇带支撑必须是独立支撑
。《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-20154.2.3 后浇带处的模板及支架应独立设置。后浇带样板分为两个部分,一半是支模样板,另一半是混凝土浇筑完成,支后浇部分的模板,后浇带支撑独立设置。立杆上应每步设置双向水平杆,水平杆应与立杆扣接。立杆底部应设置垫板。可调托座...
后浇带
支撑必须是独立支撑吗?有
规范要求
吗?
答:
是的,模板支撑系统相关规范要求 :1、模板工程应编制专项施工方案。滑模、爬模、飞模等工具式模板工程及高大模板支架工程的专项施工方案,应进行技术论证。2、对模板及支架,应进行设计。
模板及支架应具有足够的承载力、刚度和稳定性
,应能可靠地承受施工过程中所产生的各类荷载。3、模板构造与安装应符合下...
建筑
后浇带
模板独立支撑如何支设简单又牢固?
答:
1、后浇带采用独立支撑形式
,即模板工程施工同时设置后浇带独立支撑系统,后浇带两侧模板拆除时不影响后浇带独立支撑系统,拆除后浇带两侧模板时保证后浇带的结构不受扰动;后浇带两侧支撑架拆除时后浇带独立支撑系统不得拆除,直至满足设计要求混凝土浇筑完成方可拆除。2、考虑方便适用的原则。二、支模材料的选择采用多层板1830mm*915...
后浇带
处怎么支模板?
答:
根据后浇带位置首先搭设脚手架、脚手架要和其它梁、板脚手架分开搭设使之成为一个独立体系
。为了保证脚手架的稳定、用钢管和其它脚手架连接。脚手架每隔四米搭设剪刀撑一道以保证脚手架的稳定性。后浇带样板分为两个部分,一半是支模样板,另一半是混凝土浇筑完成,支后浇部分的模板,后浇带支撑独立设置。
后浇带
这样做才正确,看看你做对了没
答:
《混凝土结构工程
施工
质量验收
规范
》(GB50204-2015)4.2.3 条规定:
后浇带
模板及
支架
由于施工中留置时间较长,不能与相邻的混凝土模板及支架同时拆除,且不宜拆除后二次支撑,故制定施工方案时应考虑独立设置,使其装拆方面,且不影响相邻混凝土结构的质量。希望能够帮助到您,谢谢。
后浇带
、
施工
缝留置形式、位置和处理措施
答:
对
后浇带
、
施工
缝的要求:(1)、按照设计及
规范要求
,伸缩后浇带在二侧砼龄期达到60天后,经设计部门认可后进行浇筑。(2)、沉降后浇带在主体结构完成、沉降稳定后,提供沉降观测数据,后浇带后浇时间一般为两个月,沉降后浇带在主体封顶并满足沉降稳定标准(两侧沉降差小于1~2mm/月),经设计院认可后进行...
后浇带
架体立杆预留数量
答:
图 1:
后浇带
模板支设必须采用独立设计系统, 与满堂脚手架安拆互不影响,且上下层立杆放置同轴心,后浇带砼未浇筑不得拆除。图 2:楼层预留通道洞口
搭设规范
图 3:后浇带模板上部支设侧模与钢筋位置锯槽吻合,安装牢固。图 4:后浇带模板上部支设用钢板网,安装牢固。图 5:筏板后浇带模板支设做法①...
筏板
后浇带
做法
答:
至于单层的钢板网,其作用与钢丝网相同,只不过钢板网有一定强度和刚度,按企口形式
要求
做成同一形式,只需临时支撑固定即可。其孔眼也不宜偏大,以避免跑浆,有的工程在一些
后浇带
处常用钢筋
支架
钢丝网,
施工
效果良好;也有的工程采用木模隔断作法,由于钢筋不断,木模细缝较大,浇筑灌浆料时不易保证质量。
后浇带施工
的注意事项有哪些?
答:
(6)养护时间规定不一致,有7天、14天或28天等几种时间
要求
。上述差异的存在给
施工
带来诸多不便,有很大的可伸缩性,所以只有认真理解各专业的
规范
的不同和根据本工程的特点、性质,灵活可靠地应用规范规定,才能有效地保证工程质量。
后浇带
接缝处的断面形式、钢筋处理及砼浇筑 :(1)应根据墙板厚度的实际...