后浇带施工的注意事项有哪些?

如题所述

后浇带混凝土施工应注意:
(1)后浇带的留置宽度一般700-1000mm,现常见的有800mm、1000mm、1200mm三种。
(2)后浇带的接缝形式有平直缝、阶梯缝、槽口缝和X形缝四种形式。 (3)后浇带内的钢筋,有全断开再搭接,有不断开另设附加筋的规定。
(4)后浇带砼的补浇时间,有的规定不少于14天,有的规定不少于42天,有的规定不少于60天,有的规定封顶后28天。
(5)后浇带的砼配制及强度,有的要求原砼提高一级强度等级,也有的要求用同等级或提高一级的无收缩砼浇筑。
(6)养护时间规定不一致,有7天、14天或28天等几种时间要求。
上述差异的存在给施工带来诸多不便,有很大的可伸缩性,所以只有认真理解各专业的规范的不同和根据本工程的特点、性质,灵活可靠地应用规范规定,才能有效地保证工程质量。
后浇带接缝处的断面形式、钢筋处理及砼浇筑 :
(1)应根据墙板厚度的实际情况决定,一般厚度<300mm的墙板,可做成直缝;对厚度>300mm的墙板可做成阶梯缝或上下对称坡口形;对厚度>600mm的墙可做成凹形或多边凹形的断面。
(2)钢筋是保持原状还是断开,这要由后浇带的类型来决定。沉降后浇带的钢筋应贯通,伸缩后浇带钢筋应断开,梁板结构的板筋应断开,但梁筋贯通,若钢筋不断开,钢筋附近的砼收缩将受到较大制约,产生拉应力开裂,从而降低了结构抵抗温度应力的能力。
不同断面上的后浇带应曲折连通。
(3)后浇带砼浇筑,一般应使用无收缩砼浇筑,可以采用膨胀水泥也可采用掺和膨胀剂与普通水泥拌制。砼的强度至少同原浇筑砼相同或提高一个级别。
施工质量控制:
后浇带的连接形式必须按照施工图设计进行,支模必须用堵头板或钢筋网,接缝接口形式在板上装凸条。浇筑砼前对缝内要认真清理、剔凿、冲刷,移位的钢筋要复位,砼一定要振捣密实,尤其是地下室底板更应认真处理,提高其自身防水能力。
(1)后浇带处第一次浇筑留设后,应采取保护性措施,顶部覆盖,围栏保护,防止缝内进入垃圾、钢筋污染、踩踏变形,给清理带来困难。
(2)后浇带两侧的梁板与未补浇砼前长期处于悬臂状态,所以在未补浇前两侧模板支撑不能拆除,在后浇带浇筑后砼强度达85%以上一同拆除,砼浇筑后注意保护,观察记录,及时养护。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2013-10-19
1、后浇带两侧隔断在后浇带的两侧位置,应采取单层钢板网隔断或者钢筋支架铅丝网隔断方法,其中钢筋支架的直径、间距等参数,根据断面实际大小而定。在保持稳定性的前提下,不宜过大设置铅丝网的网眼,避免在混凝土浇筑过程中出现跑浆现象;如果网眼过大,可以考虑在外层粘贴塑料薄膜,做好固定工作,确保不出现跑浆现象;等到混凝土初步凝固之后,则可撕去薄膜、拆除支架2、准确判断钢筋位置一般情况下,应预留约0.6-1m的后浇带,宽度约0.8m。由于考虑到施工技术的需要,应确保钢筋位置的准确性;在墙板及单层钢筋的下方,应设置好垫块;如果采取双层钢筋方式,则应设置支架,并在梁和底部钢筋位置设置垫块。一般情况下,如果上部钢筋的直径较大,可以不采取支架。3、后浇带的整体性利用钢筋支架铅丝网进行隔断,应确保后浇带两侧的混凝土局部水灰比较小,既可提高振捣的密实性,也可避免出现跑浆现象,保持侧面混凝土的强度与其他部位混凝土强度一致。在正式浇筑混凝土之前,应该对侧面的混凝土进行凿毛处理,保持表面干净。4、浇筑混凝土的时间控制在高层建筑中,如果利用天然地基,或者桩基以摩擦为主,则高层沉降量较大。当完成高层主体结构的施工之后,再进行后浇带浇筑施工。如果高层主楼的基础座位于基岩或者卵石层上方,考虑到高层的沉降量问题,可以在施工过程中进行沉降观测,当工程施工到某一高度时,既可完成后浇带的浇筑工作。本回答被提问者采纳
第2个回答  2015-12-11
 后浇带施工应注意:
