11问答网
所有问题
当前搜索:
后浇带需要止水钢板规范要求
后浇带止水钢板规范
搭接多少
答:
您好,
后浇带止水钢板规范搭接规范:给水排水构筑物工程施工及验收规范》GB50141-2008第6.1.10条规定
,构筑物变形缝处金属止水带搭接长度不得小于20mm,必须采用双面焊接.《石油化工水池施工规范》SH3535-2002第4.1.7条强制性条文也规定必须双面焊接.按规格大于5公分,小于10公分为宜,希望能够帮助到您,...
后浇带止水钢板规范
搭接多少
答:
给水排水构筑物工程施工及验收规范规定,
构筑物变形缝处金属止水带搭接长度不得小于20毫米,必须采用双面焊接,即后浇带止水钢板规范搭接为20毫米
。止水钢板规范施工要点:1、
应尽力保证止水钢板在墙体中线上
。2、两块钢板之间的焊接要饱满且为双面焊,钢板搭接不小于20毫米。3、墙体转角处的处理要以整块钢...
筏板
后浇带止水
处理方法,筏板厚一米零五,甲方
要求
加
止水钢板
,
规范
里是 ...
答:
规范没有规定筏板后浇带止水要加止水钢板
;参阅《高层建筑混凝土结构技术规程》JGJ 3—2010 12.2.3 高层建筑地下室不宜设置变形缝。当地下室长度超过伸缩缝最大间距时,可考虑利用混凝土后期强度,降低水泥用量;也可每隔30m~40m设置贯通顶板、底部及墙板的施工后浇带。后浇带可设置在柱距三等分的中间范围...
后浇带止水钢板
的
标准
做法
答:
止水钢板在使用时,
要保证中线和施工缝重合,一半在上层混凝土,一半在下层混凝土,这样就可以达到理想的止水效
。如果缝隙过长需要搭接时,应采用焊接的方式进行搭接,同时搭接长度在5cm以上,保证止水钢板的止水效果。
后浇带止水钢板规范
搭接多少?
答:
后浇带止水钢板一般为300mm宽3毫米厚的钢板,在后浇带两侧居中放置即可
。增加止水钢板的后浇带一般用于地下室顶板、地下室外墙以及地下室底板后浇带处,如下图所示,则为地下室顶板后浇带的做法详图 如下图所示:需要注意的是,在后浇带处的楼板钢筋是不能断开的,并且后浇带的封闭时间应按照图纸要求进行封闭。
后浇带止水钢板规范
搭接多少
答:
1.3
后浇带
保留的支撑,水平方向应可*拉结,以防失稳。;1.4对地下室较厚底板、大梁等属大体积砼的后浇带,两侧必须设置专用模板和支撑,以防止砼漏浆而使后浇带底部断不开。对地下室有防水抗渗
要求
的,还应留设
止水
带或作企口模板,以防后浇带处渗水。2.后浇带内钢筋应区别后浇带性质认真处理 后浇带按...
人防墙(内墙,人防门侧边的一道墙)遇到了
后浇带
,
需要止水钢板
吗?
答:
您好,外墙
后浇带
两侧须按施工缝做法预埋
钢板止水
带,浇筑外墙混凝土前在后浇带两侧安装具有一定强度的阻挡混凝土流失的密目钢板网,钢板网与钢板止水带焊接并固定牢固。外墙后浇带外部须设防水附加层,防水附加层宽度需在两边各大出后浇带300mm以上。外墙后浇带模板应加固牢靠,防止涨模及漏浆。外墙后浇带混凝土尽...
后浇带止水钢板规范
搭接多少
答:
1、
止水钢板
:焊缝必须饱满,无夹渣,焊缝高度满足
要求
;焊缝无沙眼,无烧伤、咬边现象:;接缝处钢板无变形、翘曲现象,止水钢板位置、标高正确。2、材料进场后对止水钢板的外观质量进行检查,断面不符合要求的进行退换或截掉不用。三、成品保护措施 1、在进行钢筋绑扎及模板安装时不得对止水钢板进行触碰或移动 2...
后浇带止水钢板规范
搭接多少
答:
搭接50mm,双面焊接
什么情况下用
止水钢板
,什么情况下用止水钢板知识
答:
设置
止水钢板
的高度一般是三十公分。地坪下十五公分,地坪上十五公分。钢丝网就是地抨下十五公分至垫层的那一段距离
要
设置的。也就是说:只有在
后浇带
,沉降缝、的地方是这么做的。防止混凝土泄漏。外墙四周均不要设置。追问:那后浇带与伸缩缝的区别有什么啊?回答:后浇带的设置是这样的。防止房子沉降而...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
人防后浇带止水钢板规范
温度后浇带止水钢板放置
地下室底板后浇带浇筑规范
后浇带剔凿验收规范
人防止水钢板规范要求
人防区后浇带设置规范
屋面后浇带需要止水钢板吗
后浇带架体搭设规范
后浇带需要止水钢板吗