11问答网
所有问题
当前搜索:
喷淋稳压泵打不上压
消防
喷淋
系统无压力怎么解决
答:
三者,
检查喷淋泵是否工作正常,是不是由于稳压系统和喷淋泵损坏不能正常补水而导致无压力
。总之通过检查阀门是否开启、压力表以及稳压系统和喷淋泵是否正常来找到喷淋系统无压力的原因并对应解决。
杰威特多功能
喷淋
造雾机没压力怎么回事?
答:
这个可能是压力表损坏
、压力表控制阀关闭、管路楼层阀门关闭、系统屋顶水箱无水和水泵在手动状态或者系统自动功能失常。消防水泵压力表工作 1、消防泵出水口管道压力表(在水泵扬程和管道止回阀门之间的管道上)只有消防泵运行才显示压力值,作用为测试水泵出口压力及水泵运行出不出水。2、消防总管道上的压力表...
喷淋稳压泵
启动报压力开关反馈怎么回事
答:
压力开关启泵压力设定值过小
;2.压力开关损坏;3.稳压泵控制线路问题;4.稳压泵本身故障;5.消防给水主泵过早启动
稳压泵不
起泵的原因。消防年检,末端放水,压力降下后
喷淋
主泵启动,而稳...
答:
1、,稳压泵是将管网内压力长期稳定在一个状态,平时只有在管道压力不足的时候才偶尔启动 2、火灾发生时启动的是消防水泵(供消火栓或
喷淋
的主泵)
稳压泵不
启动.您反映末端放水,压力降下后喷淋主泵启动,而稳压泵一直没启动就是这个原因。
喷淋稳压
系统掉压原因
答:
一旦喷头或消火栓出水,即能流出满足消防用水所需的水量和水压。
喷淋稳压系统掉压原因是由于止回阀、泄压阀、自动排气阀、出现问题
。稳压泵和增压泵,尽管都是增压设施一种,稳压泵运行在喷头和消火栓未曾出流时,增压泵工作在喷头和消火栓已经出水,而消防用水的水压不足,需增加水压。
消防
喷淋
系统
稳压泵
长转 管道也无漏水
答:
首先要检查
稳压泵
,如果稳压泵没有损坏而且长转的话,说明管网内压力长期达不到压力要求,你可以先看看稳压泵的压力设置是不是过高,如果设置过高稳压泵当然会长期运转,如果压力设置也没有问题,就要查找管网压力下降的原因了,导致管网压力下降的原因很多,因为无法现场查看,只能把可能出现的情况列出,你...
喷淋泵
控制柜打到自动
稳压泵不
能启动,而是启动大泵,稳压泵手动能启动...
答:
其实还是电柜有问题呀。。。只不过是在自动控制回路上,不在手动控制回路而已。。。
22层楼顶
喷淋稳压
装置(有气压罐)打自动会迅速起
泵
,5秒左右压力到0.2MPa...
答:
8MPa是正常值。压力表低限值为0。1MPa,也是就说高位水箱高于最不利点10米,与0。8Mpa(即80米压力)相符。所以可以排除压力设置不合理。即然管网无漏水,稳压装置后压力正常,那么最有可能的是
稳压泵
前的止回阀失效,停泵后,由于气压罐的作用,水倒流导致迅速降压,循环启动稳压泵。
喷淋
消防
泵
常见故障
答:
2、联动和远控不能启动 原因1:水泵控制柜的万能转换开关未在自动状态 或有问题 检查万能转换开关 原因2:远程控制线有问题 检测远程控制线 原因3:水泵控制柜内的中间继电器有问题 检查中间继电器 原因4:早期的建筑未设压力开关直接起
泵
,就存在联动程序有问题 检查联动程序 3、启泵后水泵无出水 原因...
喷淋泵打
到自动
稳压泵不
能启动,而是直接启动大泵,两个主泵和稳压泵都...
答:
消防水泵的控制电路比较复杂,方案也有多种,要对照图纸才好分析,如果柜上有图纸可自行分析,如果没有图,最好找生产厂家维修为好。