22层楼顶喷淋稳压装置(有气压罐)打自动会迅速起泵,5秒左右压力到0.2MPa,停泵后压力急速下降(20秒

停泵后压力急速下降(20秒左右)到电极点压力表低限值0.1MPa又起泵,反复启停,人为停泵后很快压力掉到0,管网、阀前后、水泵接合器不漏。所有止回阀不坏,、楼下报警阀前、后0.8MPa稳定,一楼泵房通向楼上管网装有调压阀,但无泄压装置(搞不太清是否这两者取其一就可以),是否是一楼泵房压力0.8MPa有些不够,造成楼顶最不利处的压力实际为0,因为压力缺口较大,所以补不上去?求高手帮助答疑!

如果是住宅楼,22层的层高应该是70米以下,一楼泵房压力0。8MPa是正常值。压力表低限值为0。1MPa,也是就说高位水箱高于最不利点10米,与0。8Mpa(即80米压力)相符。所以可以排除压力设置不合理。
即然管网无漏水,稳压装置后压力正常,那么最有可能的是稳压泵前的止回阀失效,停泵后,由于气压罐的作用,水倒流导致迅速降压,循环启动稳压泵。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2012-10-11
1、稳压泵前的止回阀损坏或漏水
2、稳压罐出现问题,漏气等
建议先换止回阀,如果不行,就换稳压罐
第2个回答  2012-09-29
如果不是里漏气,而且压力缺口不大。。就是补压泵哪里的单向阀坏了。。。看看有没有单向阀(或叫单流)