喷淋系统启泵压力值多少正常
自动
喷淋系统
水
压力多少
合适?
答:
自动水灭火系统应根据喷头灭火需求压力确定最不利点处的静水压力,
但最小不应小于0.10MPa
。
25米层高,设在屋
喷淋
稳压
泵启
,停
压力值
是
多少
答:
为保证前期灭火效果和最不利点的工作压力,
启泵压力不低于0.1MPa
,为确保湿式报警阀组及时报警,停泵压力建议为0.25MPa,
25米层高,设在屋面
喷淋
稳压
泵启
,停
压力值
是
多少
答:
为保证前期灭火效果和最不利点的工作压力,
启泵压力不低于0.1MPa
,为确保湿式报警阀组及时报警,停泵压力建议为0.25MPa,
喷淋泵压力多少
为
正常
答:
喷淋泵的正常工作压力不应低于5公斤
。对于喷淋泵的喷头,不利点处的压力通常应保持在1公斤左右,这属于中危级别。在喷淋系统中,配水管的入口压力不应超过4公斤。如果忽略危险级别,喷淋泵的管道压力超过设定值时,末端压力应维持在1公斤左右。在正常情况下,喷淋泵的流量应达到30升/秒,但这一数值可能...
消防
喷淋
工作
压力多少
答:
消防
喷淋系统
管网中的
正常压力
应保持在4-8MPa压力左右,管网中最不利点压力应保持在0.05-0.1Mpa压力左右,消防喷淋头工作温度一般在68度,最高可达358度。消防喷淋头最大承受水压在10MPa以上,根据现场施工工艺和喷淋质量所判断。《自动喷水灭火系统设计规范》GB50084-20018.01配水管道的工作压力不应...
消防
喷淋压力
标准是
多少
答:
喷淋
验收规范GB50261-2005上规定:当
系统
设计工作
压力
等于或小于1.0MPa时,水压强度试验压力应为设计工作压力的1.5倍,并不应低于1.4MPa;当系统设计工作压力大于1.0MPa时,水压强度试验压力应为该工作压力加0.4MPa。建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范GB50242-2002:4.1.1本章适用于工作压力不...
自动喷水灭火
系统压力
是
多少
?
答:
当建筑容积小于20000m3时,不应小于0.07MPa;4自动喷水灭火
系统
和其他自动水灭火系统应根据喷水灭火需求
压力
确定,但最低不得小于0.10MPa;5当高位消防水箱不能满足本条第1至4款静压要求时,应设置稳压
泵
。7.2.8当市政给水管网设有市政消火栓时,其
正常
工作压力不应小于0.14MPa,火灾时最大水力的...
自动洒水
喷淋系统
对水压有要求吗?
答:
闭式
系统
的类型较多,基本类型包括湿式、干式、预作用及重复启闭预作用系统等。用量最多的是湿式系统。在已安装的自动喷水灭火系统中,有70%以上为湿式系统。 湿式系统 由湿式报警阀组、闭式喷头、水流指示器、控制阀门、末端试水装置、管道和供水设施等组成。系统的管道内充满有压水,一旦发生火灾,喷头动作后立即喷水...
消防
喷淋系统
中稳压
泵
和增压泵的
启动压力
依照什么样的比例调整?或者是...
答:
其时,增压泵的流量应保证一个喷头或一个消火栓的出流量,即不小于1L/s或5L/s。《高层民用建筑设计防火规范》(GBJ50045-95)(以下简称《高规》)对增压设施(其中包括稳压泵)有以下规定:“7.4.8.1 增压
水泵
的出水量,对消火栓给水
系统
不应大于5L/s,对自动喷水灭火系统不应大于1L/s。”
平常消防
喷淋
还有消火栓管网的
压力
达到
多少
就行了?
答:
这个消火栓系统管网平时最不利点的试验消火栓
压力
不低于1kg的压力即可,
喷淋系统
平时维护压力最不利点不低于0.5kg的压力即可。动压
启动
消防
水泵
后的消火栓最不利点不低于3kg动压,喷淋不低于1kg的动压。