11问答网
所有问题
当前搜索:
喷淋泵工作压力不能低于
自动喷水灭火系统的
压力
是多大啊?
答:
1. 消火栓泵和
喷淋泵
的出口压力表读数代表了系统中最不利点的静水压力以及该点至泵之间的几何高差的总和。2. 在最不利点的消火栓位置,静水压力有其特定要求。对于一类高层公共建筑,该
压力不
应
低于
0.10MPa。然而,一旦建筑高度超出100米,这一压力要求提高至不小于0.15MPa。3. 对于高层住宅、二类高...
消防
喷淋
管试压规范 平时
工作压力
是什么标准
答:
1. 当消防喷淋系统的的设计工作压力不大于1.0MPa时,其水压强度试验的压力应为设计工作压力的1.5倍,
但不得低于1.4MPa
。2. 若系统设计工作压力超过1.0MPa,则水压强度试验的压力应为设计工作压力加上0.4MPa。3. 水压强度试验的测试点应位于系统管网的最低点。在向管网注水时,必须将空气排净,...
自动
喷淋
系统水
压力
多少合适?
答:
消火栓泵、
喷淋泵
的出口
压力
表平时为系统最不利点静水压力和最不利点到泵之间几何高差之和。最不利点消火栓处的静水压力,一类高层公共建筑,不应低于0.10MPa,但当建筑高度超过100m时,不应低于0.15MPa;高层住宅、二类高层公共建筑、多层公共建筑,不应低于0.07MPa,多层住宅
不宜低于
0.07MPa;工业...
喷淋泵压力
多少为正常
答:
喷淋泵的正常工作压力不应低于5公斤
。对于喷淋泵的喷头,不利点处的压力通常应保持在1公斤左右,这属于中危级别。在喷淋系统中,配水管的入口压力不应超过4公斤。如果忽略危险级别,喷淋泵的管道压力超过设定值时,末端压力应维持在1公斤左右。在正常情况下,喷淋泵的流量应达到30升/秒,但这一数值可能...
洒水喷头的出水
压力不
应
低于
答:
一般情况下,洒水喷头的出水
压力不
应
低于
0.05MPa(兆帕)。这是为了确保在自动喷水灭火系统中最不利点处的喷头能够有效
工作
,保证系统的灭火效能。在设计自动喷水灭火系统时,需要确保所有喷头在工作时的压力至少为0.05MPa,以满足灭火的基本要求。稳压
泵
的设计压力应保持系统最不利点处水灭火设施在准工作...
消防
喷淋工作压力
多少
答:
《自动喷水灭火系统设计规范》GB50084-20018.01配水管道的
工作压力不
应大于1.2MP。各分区具体工作压力以设计图纸为准。
喷淋
验收规范GB50261-2005上规定:当系统设计工作压力等于或小于1.0MPa时,水压强度试验压力应为设计工作压力的1.5倍,并不应
低于
1.4MPa;当系统设计工作压力大于1.0MPa时,水压强度...
喷淋
末端
压力
标准多少
答:
1. 低层末端压力:由于低层压力分布均匀,
喷淋
末端的压力标准上限为0.05MPa。2. 高层手毕末端压力:在高层建筑中,末端距离和压力损失不同,因此末端压力应
不低于
1.4MPa。喷淋系统验收时,若系统
工作压力
≤1.0MPa,水压强度测试压力应为工作压力的1.5倍,且末端压力≥1.4MPa。若系统工作压力>1.0...
喷淋泵
最大
工作压力
怎么算?
答:
首先,
喷淋泵
的最大
工作压力不能低于
系统所需最高水压,以确保其能够满足喷淋系统在任意一个喷淋区的工作需求。每个喷淋区的工作压力需考虑喷淋头类型、安装高度以及管道阀门导管损失等因素。只有当泵的最大工作压力高于任一喷淋区的最高工作压力时,整个系统才能正常工作。其次,泵的最大工作压力还需考虑安全...
喷淋
末端
压力
标准多少
答:
2. 高层末端压力:高层建筑中,末端距离和压力损失各异,故需保证末端
压力不低于
1.4MPa。验收
喷淋
系统时,若系统
工作压力
小于或等于1.0MPa,则水压强度测试压力应达到工作压力的1.5倍,同时末端压力不应低于1.4MPa。当系统工作压力大于1.0MPa时,表明该位置压力较大,相应末端压力标准应保持在0.05...
37.9米
喷淋
末端
压力
标准多少
答:
这种方式
压力
标准为
不能低于
0.05MPA。通过查询消防百事通信息,静压不应小于0.15Mpa,末端试水动压不应小于0.05Mpa,5分钟内启
喷淋泵
。试水压力具体数值并不是固定的,它要根据之前系统设计的压力来具体确定。
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
消防喷淋末端压力标准多少
喷淋系统设计工作压力怎么算
喷淋泵没压力了要增压吗
喷淋稳压泵压力正常是多少
消防喷淋压力标准是多少
有稳压泵的喷淋末端压力
喷淋泵上压和下压要求一样吗
喷淋泵起泵停泵压力
喷淋泵压力低于多少会启动