11问答网
所有问题
当前搜索:
国家标准电线载流量
电缆
安全
载流量
的
国家标准
答:
法律分析:国标GB4706.1-1992/1998规定的铜线负载电流值标准:
1平方铜芯线允许长期负载电流为:6A---8A
;1.5平方铜芯线允许长期负载电流为:8A---15A ;2.5平方铜芯线允许长期负载电流为:16A---25A ;4平方铜芯线允许长期负载电流为:25A---32A ;6平方铜芯线允许长期负载电流为:32A-...
常用
电线
的
载流量
答:
500V及以下铜芯塑料绝缘线空气中敷设,工作温度30℃,长期连续100%负载下的
载流量
如下:1.5平方毫米——22A,2.5平方毫米——30A,4平方毫米——39A,6平方毫米——51A,10平方毫米——74A,16平方毫米——98A。功率家用的一般是单相的,其最大能成受的功率(Pm)为:以4平方毫米为例,Pm=电压U×电流I=220伏×39...
17张最新最全的
国家标准电线电缆载流量
对照表,电气人员必备!
答:
6. 橡套软电缆载流量 包括450V/750V以下的橡胶绝缘电缆
,如YQ、YQW等型号,载流能力同样不容忽视。7. 阻燃电线电缆载流量 B、R系列阻燃电线电缆的载流量表,确保了在防火要求下的安全性能。8. 高压阻燃电缆载流量 ZR-YJV和ZR-YJLV高压电缆的载流数据,为高压阻燃系统提供了重要参考。9. 矿物质绝...
电线载流量
是多少?
答:
不同材质的电线每平方毫米通过的电流是不同。以铜芯电线为例:根据中国国家标准GB/T
4706.1-2005规定1平方毫米铜芯电线允许长期负载电流为:8A—-12A
。在电力工程中,导线载流量是按照导线材料和导线截面积(单位平方毫米,简称平方)、导线敷设条件三个因素决定的。一般来说,单根导线比多根并行导线可取...
电源线
1.5平方线最大
载流量
是多少?
答:
工作温度30℃,长期连续90%负载下的
载流量
如下:1.5mm――18A2.5mm――26A4mm――26A6mm――47A10mm――66A16mm――92A25mm――120A35mm――150A功率P=电压U×电流I=220伏×18安=3960瓦
国标
GB4706.1-1992/1998规定的
电线
负载电流值(部分)铜芯电线:铜芯线截面积..允许长期电流2.5mm(16A~25A)4mm(25A~32A...
电线载流量国家标准
答:
三、高压交联聚乙烯绝缘电力
电缆
(电压等级:64/110KV,执行
标准
:GB/T 11017-[/B]2002;127/220KV、290/500KV) ?四、控制电缆(执行标准:GB9330-88;电压等级:450/750V)五、计算机电缆(电压等级:0.45/0.75KV,企标)法律依据:《建筑物电气装置》一、辐照交联电力电缆(电压等级:0.6/...
三相
电缆载流量
是多少?
答:
I=P÷(U×1.732×cosΦ)P-功率(W);U-电压(380V);cosΦ-功率因素(0.85);I-相线电流(A)带入数据:电机功率P=7.5kw,电压U=380V ;计算得,相线电流I=13.3A 2、在三相平衡电路,一般铜导线的安全
载流量
为5~8A/mm^2。13.3÷8=1.66mm^2,
电缆
最近的规格为2.5mm^2 ...
电线
负载电流是多少?
答:
根据
国标
GB4706.1-1992/1998规定,
电线
负载电流有:1、1平方铜芯线允许长期负载电流为:6A——8A;2、1.5平方铜芯线允许长期负载电流为:8A——15A;3、2.5平方铜芯线允许长期负载电流为:16A——25A;4、4平方铜芯线允许长期负载电流为:25A——32A;5、6平方铜芯线允许长期负载电流为:32A—...
1平方
电线载流量
是多少?
答:
假设是1平方毫米铜芯导线;1平方
电线载流量
等于8—12安培;1平方铜芯线允许长期负载电流为:8A—12A。铜芯导线截面积越小,单位面积的电流强度就越大,原因是越细的导线,越容易散热。
电线载流量
和功率对照表是?
答:
家用常用
电线
功率:1.5平方的塑铜线可容纳2200W。2.5平方的塑铜线可容纳3500W。4平方的塑铜线可容纳5200W。6平方的塑铜线可容纳8800W。10平方的塑铜线可容纳14000W。电线负载电流值1平方 1.5平方 2.5平方 4平方
国标
GB4706.1-1992/1998规定的电线负载电流值(部分)平方铜芯线允许长期负载电流:...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
电缆载流量国家标准图
电缆载流量国家标准规范
电线承载电流标准
电缆载流量国标
国标电缆载流量对照表
电缆电线载流量对照表
电线电缆载流量手册
电缆线载流国标
电线载流量计算