11问答网
所有问题
当前搜索:
国标变压器安装规范
变压器安装规范国家标准
答:
变压器安装规范
如下:1、变压器、变电所安装前,室内顶棚、墙体的装饰面应完成施工,无渗漏水,地面的找平层应完成施工,基础应验收合格,埋入基础的导管和变压器进线、出线预留孔及相关预埋件等经检查应合格。2、变压器安装应位置正确,附件齐全,油浸变压器油位正常,无渗油现象。3、变压器中性点的接地连接...
请问
安装变压器
应该与住宅楼保持多少米距离?
答:
安装变压器
应该与住宅楼保持多少米距离没有一个硬性规定,只能是通过协商解决。1、柱上安装的配电变压器的安全技术要求 ⑴变压器底座距地面不应小于2.5m,所有的铁件要接地。⑵裸露导电部分距地面的高度应在3.5m以上。⑶变压器底座应与台架固定,上部应用金具与电杆固定。⑷变压器的上引线和下引线均应采用...
多台干式
变压器安装
变压器之间的安全距离
答:
多台干式
变压器
防护外壳间的最小净距(m):4.2.6 设置于变电所内的非封闭式干式变压器,应装设高度不低于1.7m的固定遮拦,遮拦网孔不应大于40mmX40mm。变压器的外廓与遮拦的净距不宜小于0.6m,变压器之间的净距不应小于1.0m。供你参考,祝新春快乐!
变压器
距离居民生活建筑安全距离是多少
答:
按照
国家标准
GB 50053-94《10kv及以下变电所设计
规范
》规定,户外油浸式
变压器
要离任何建筑物5米以上。按照国家标准《建筑设计防火规范》GB50016-2006规定,户外油浸式变压器要离民用建筑6米以上,所以露天变压器离居民房的安全距离是至少6米。变压器由铁芯(或磁芯)和线圈组成,线圈有两个或两个以上的绕组...
配电
变压器
设计有
标准
吗?
答:
有
标准
。1、GB50054—2011《低压配电设计
规范
》4.3 对建筑物的要求:4.3.4 配电室内的电缆沟,应采取防水盒排水措施。配电室的地面宜高出本层地面50mm或设置防水门槛。2、GB50053-94《10KV及以下变电所设计规范》第4.4.2条 露天或半露天变电所的
变压器
四周应设不低于1.7m高的固定围栏(墙),...
关于
变压器
的安全距离
答:
其它的
标准
:《中华人民共和国环境电磁波卫生标准》,适合人们长期居住的安全区环境电磁辐射值必须小于10伏/米。”电力部门有一个安全设计的辐射距离,安全距离:4kv/m,10KV的 2.5米就够了。两个标准都不适合,所以他有权
安装变压器
。其实5米距离已是安全间距,你也不用太担心。只是要强调
变压器安装
好...
国标
GB50052供配电系统设计
规范
中,低压部分要求。
答:
根据
国标
GB50052《供配电系统设计
规范
》,低压部分设计有明确的要求。首先,推荐使用单相二线制、两相三线制、三相三线制和三相四线制的带电导体系统,以适应不同类型的用电设备。对于低压配电系统接地,可以选择TN系统(接地中性线)、TT系统(接地直接与建筑物结构相连)和IT系统(接地独立于建筑物),...
关于
变压器
的安全距离
答:
由于民用
变压器
高压只有10KV,就上变压器外壳是接地的,只要变压器是高位安装或者周围有围栏,5米的距离没有安全问题,符合
安装规范
。
变压器国标
尺寸
答:
中华人民共和国
国家标准
UDC 621.314.222.6GB 6451.4-86 三相油浸式电力
变压器
技术参数和要求110kV级 Specification and technical requirements for three phase oil immersed power transformers 110kV 本标准适用于电压等级为110kV级,额定容量为6300~120000kVA,频率为50H z的三相油浸式电力变压器。...
S11
变压器
技术参数和要求
国标
是什么
答:
S11
变压器
:卷铁芯全密封型配电变压器,是近几年研制的新一代低噪声、低损耗型变压器,其铁芯无接缝,较大的减少了空载损耗及空载电流,使空载电流降低60%~80%,高低压线圈在芯柱上连续绕制,绕组紧实,同心度好,更加增强了产品的防盗性能。 S11变压器技术参数和要求 额定 容量(KVA) 电压组合 联接 组 标号 空载 损耗 ...