地源热泵
热源侧出水温度多少报警
答:
超过50℃或低于5℃
。地源热泵系统的热源侧出水温度应该在合适的范围内维持稳定运行,以保证系统的高效运行和正常工作,热源侧出水温度超过或低于预设的阈值范围,则会触发报警,在热源侧出水温度超过50℃或低于5℃时会触发报警。
请问
地源热泵
系统中,冬季
制热地源侧水温
过低对系统会有什么影响,以及水 ...
答:
具体看压缩机的,在热水温度固定的时候,
地源侧水温实际低是代表蒸发温度的降低,一般认为系统蒸发温度为地源侧水温减5~8度
,然后你去查该压缩机的资料,可以看到压缩机输出功率的变化,实际对应的就是系统耗能的变化!!如果你把热水温度、压缩机型号、地源侧水温水温变化发信息给我,我可以帮你查出具体...
地源热泵
进出水侧
5到8摄氏度
这样做行吗
答:
可以的,(1)冬季运行,地下埋管,
进水温度5.5~7.5℃(平均7.15℃),出水温度11.5~13℃(平均12.13℃,温差5℃左右)
,压缩机吸气压力0.45~0.5Mpa(t0在3~6℃);水-空气 排气压力1.4~1.65Mpa(tk在40~45℃);水-水 排气压力1.60~1.80Mpa(tk在45~50℃)。热泵运行7~10天后...
请问
地源热泵
系统中,冬季
制热地源侧水温
过低对系统会有什么影响,以及水 ...
答:
如果低于5度有的机组就保护了,直接保温运行了,如果有两台压缩机,就会停一台,就是出
水温
度达不到设置温度,也不同时工作。
地源热泵
出水温度一般都是多少?
答:
夏季运行时,
地源侧的进水温度一般在34-40摄氏度,出水温度在27-33摄氏度
,同样经过冷媒和压缩机的做功,可以将室内保持在22-28摄氏度之间。地源热泵空调——地源热泵和地温中央空调相同 地温中央空调和地源热泵是一个产品吗?是的,地温中央空调和地源热泵其实是相同的。地源热泵原理是通过预埋在地下岩...
地源热泵
中央空调夏季的
地源侧
出回水温度是多少
答:
出
水温
度35度左右,这要看用户侧负荷多少。一般不会超过45度,如果超过45度会引起主机过热保护。
地源热泵
源
侧水温
过高怎么处理
答:
热源
侧水温
过高一般是由于水流量不足,水管路过脏等等原因导致的。建议清洗热源侧水管路上的过滤器,及时补水排空,检查所有主阀门是否完全打开,检查循环水泵工作状态是否正常。
地源热泵
一次侧15度二次侧14度可以换热吗
答:
地源热泵
一次侧的温度通常为5-10℃,而二次侧的温度通常为40-55℃,因此一次侧15度和二次侧14度的温度差非常小,不足以产生有效的热量传递。因此,无法进行热交换。地源热泵是利用地下的稳定温度来进行热能交换的一种环保、节能的供暖方式。其工作原理是将地下的热能通过地源热泵的热交换系统,传递到...
地源热泵制热
水源测
水温
高有啥好处
答:
热源侧温度越高,机组的耗电量越小,相应的
制热
工作效率越高,制热效果越好。不过这种机组热源侧温度波动相对较小,较为稳定,不会出现大幅度的波动的。
地源热泵
蒸出温度忽冷忽热啥原因
答:
地源侧水温
不正常,也有可能是负荷变化导致的水温波动。
1