地源热泵进出水侧5到8摄氏度这样做行吗

如题所述

可以的,
(1)冬季运行,地下埋管,进水温度5.5~7.5℃(平均7.15℃),出水温度11.5~13℃(平均12.13℃,温差5℃左右),
压缩机吸气压力0.45~0.5Mpa(t0在3~6℃);水-空气
排气压力1.4~1.65Mpa(tk在40~45℃);水-水
排气压力1.60~1.80Mpa(tk在45~50℃)。热泵运行7~10天后,进出水温度趋于稳定。帝思迈
(2)冬季运行室内保持18~22℃(平均19.39℃),热泵间歇运行,月平均运行小时数7.58h,地下埋管单位温度换热量平均为77.93w/m,平均
9.45w/mk。热泵性能系数COP=3.06kw/kw。
(3)夏天运行,地下埋管进水温度34~43℃(平均41.48℃),出水温度27~34℃(平均32.3℃),温差9℃左右,排气压力1.6~1.8Mpa(tk在45~50℃),热泵压缩机吸气压力,水-空气热泵P吸=0.45~0.5Mpa(t0在3~6℃),水-水热泵P吸=0.40~0.45Mpa(t0在1~3℃)。热泵运行20天后,进出水温度趋于稳定。
(4)夏季运行,室内保持21~27℃(平均23.38℃),热泵间歇运行,月平均运行小时数8.88h,地下埋管深度换热量90.6w/m,平均
5.70w/mk,热泵制冷系数5.70w/mk,热泵制冷能效比EER=3.46kw/kw。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2014-11-26
这个温度区间偏低,如果温度没有继续下降,可以正常使用。
第2个回答  2014-11-25
没什么问题。