11问答网
所有问题
当前搜索:
城市给排水规范
给排水规范
规定
答:
给水管道与污水管道在不同标高平行敷设,其垂直间距在500mm 以内时,给水管管径小于或等于200mm 的,管壁水平间距不得小于1.5m;管径大于200mm的,不得小于3m。室内给水与
排水
管道室内给水与排水管道平行敷设时,两管间的最小水平净距不得小于0.5m;交叉铺设时,垂直净距不得小于0.15m。给水管应铺在排水管上面,若给...
城市
给水工程规划
规范
答:
按直接供水的建筑层数确定给水管网水压时,其用户接管处的最小服务水头,一层为10m,二层为12m,二层以上每增加一层增加4m。️
城市
建筑层数和供水压力一般设计城市建筑层数按六层考虑,供水压力按0.28MPa设计。保证城市的大部分地区有0.3Mpa(30米水柱)左右的压力,这个压力基本能满足7层楼的直接市政用水需要。配...
给水排水
验收
规范
是什么?
答:
1、
给排水
管材、管件的质量必须符合标准要求,排水管应采用硬质聚氯乙烯排水管材、件。2、施工前需检查原有的管道是否畅通,然后再进行施工,施工后再检查管道是否畅通。隐蔽的给水管道应经通水检查,新装的给水管道必须按有关规定进行加压试验,应无渗漏,检查合格后方可进入下道工序施工。3、排水管道应在...
给水
规范
规定的最低服务水头是多少?
答:
城市
给水工程规划
规范
GB50282-2016 条文说明:3.0.3 本条阐明城市给水工程规划中直接供水的水压要求。我国幅员辽阔,有山区城市、丘陵城市、平原城市之分,各城市建设用地有大有小,因此,各地城市应结合城市规划布局,按供水服务范围和直接供水的建筑层数,确定供水管网用户接管点处的最小服务水头。用户...
室外
给排水
设计
规范
答:
室外
给排水
是
城市
建设中不可或缺的一部分,它涉及到城市的环境卫生、民生福祉和社会稳定等方面。因此,室外给排水设计
规范
显得尤为重要。在设计室外给排水系统时,需要遵循以下规范。一、设计前的准备工作 在设计室外给排水系统之前,需要进行以下准备工作:了解当地的环境和气候条件,包括降雨量、温度、湿度...
城市
给水工程规划
规范
答:
城市
给水工程规划
规范
:根据《住房城乡建设部关于发布国家标准的公告》规定,现批准《城市给水工程规划规范》为国家标准,编号为GB50282-2016,自2017年4月1日起实施。其中,第5.2.3、8.1.6条为强制性条文,必须严格执行。原国家标准《城市给水工程规划规范》GB50282-98同时废止。 《城市给水工程规划...
建筑
给水排水
设计
规范
中的管道埋深规定
答:
根据《建筑
给水排水
设计
规范
》的相关规定,本文将介绍室外给水管道和生活污水接户管道的埋深规定。室外给水管道的覆土深度室外给水管道的覆土深度,应根据土壤冰冻深度、车辆荷载、管道材质及管道交叉等因素确定。管顶最小覆土深度不得小于土壤冰冻线以下0.15m,行车道的管线覆土深度不宜小于0.70m。由此可见,给水管径为...
给排水
最近
规范
标准
答:
法律分析:
给排水
最近
规范
标准如下:1、建筑设计防火规范GB50016-2006;2、工业用水软化除盐设计规范GBT50109-2006;3、工业锅炉水质GB1576-2008;4、生活饮用水卫生标准GB5749-2006;5、污水综合排放标准GB8978—1996;6、设备及管道保冷技术通则GBT11790-1996;7、室外给水设计规范GB50013-2006。法律依据...
给排水
设计
规范
是什么?
答:
《建筑
给水排水
设计
规范
》(GBJ15-88)(1997年版)第3.2.8A条规定:地漏的顶面标高应低于地面 5~10mm,地漏水封深度不得小于50mm。此条规定目的就是防止水封被破坏后污水管道内的有害气体窜入室内污染室内环境卫生。但是在
给排水
设计说明中很少有人提及,建设及施工单位为了降低造价,使用市场上价格...
室外
给排水规范
答:
例如,在
城市
规划中,需要合理布局排水管网,设置足够的排水出口,以提高排水能力。同时,对于易积水区域,还需要采取特殊措施,如设置雨水花园、透水铺装等,以增加地面的渗水能力,减少积水发生。此外,室外
给排水规范
还涉及到给排水系统的维护和管理。为了确保给排水系统的正常运行和延长使用寿命,需要定期...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
给水排水管道工程施工及验收规范50268
市政给排水规范
建筑给水排水设计规范2022
供水水厂建设标准规范
给排水毕设规范
城市供水服务规范最新版
建筑给水排水设计规范最新版
城市供水管道设计规范
供水行业规范标准