11问答网
所有问题
当前搜索:
塑壳空气开关跳闸原因
塑壳空气开关
老是有规律
跳闸
是
怎么回事
答:
塑壳空气开关老是有规律跳闸是负荷侧有间歇性的接地短路故障引起
。出现空气开关跳闸原因:1、空气开关负荷侧的线路接地短路 2、
空气开关损坏,误动作
。3、
空气开关选择过小,过载导致跳闸
。解决方法:1、检查空气开头负荷侧的线路绝缘,可以用万用表电阻档测量线路绝缘。2、检查空气开关,更换新的空气开关。
塑壳
断路器
为什么跳闸
答:
检查断路器空气开关塑壳是否有保护装置动作,发出跳闸脉冲,
断路器空气开关塑壳合闸熔丝是否熔断或松动,合闸接触器触点的接触是否良好(电磁式操作机构
)。原因:合闸时,合闸线圈端电压是否过低(电磁式操作机构),控制开关触点5-8接触不良。或者由于操作控制开关不到位,造成其触点接触不良或控制开关返回过早。...
...cdm3l-250s/4300 250a 四极
塑壳空气开关为什么
老
跳闸
答:
漏电开关跳闸主要原因如下:
1、开关过载,开关额定电流选择不匹配。2、开关负荷侧火线接地,漏电开关负荷侧零线接地也会导致跳闸
。3、
开关损坏或者用电器接地短路
,负荷侧零线有没有和其它回路零线混用等。漏电开关不能正常合闸检查方法:1、
检查漏电开关复位按钮是否复位
。按复位按钮后可以正常合闸。2、检查漏...
空气开关跳闸
的
原因
及解决办法
答:
一、空气开关跳闸的原因
1、空气开关电流整定值太低,负荷的功率大于空气开关的额定功率
。例如柜式空调回路和电 热水器 回路的开关整定值都应为20A,而不是一般回路的16A(大功率的 浴霸 也是这样)。 2、
负载的接头不太牢固
,部分通过人工接线的电器,接头没有压紧。 3、
线路中有短路现象
,检查电器 ...
空气开关跳闸
的
原因
及解决办法
答:
空气开关跳闸的原因:
1、家用电器超过负载
空气开关连通室内各个回路,若家用电器功率过大,电流超载,此时为了起到保护功效,空气开关势必会跳闸。2、空气开关型号、规格不合适 家里装了中央空调,功率高,启动时电流大,空气开关要选择D系列工业级开关,负载大,不用担心跳闸。若选用的是C系列开关,承载...
为什么空气开关
推上去过了一会就
跳闸
了?
答:
出现空气开关跳闸原因:1、空气开关负荷线路接地短路了。2、空气开关有损坏的现象。3、空气开关的选择过小,过载的情况下就导致了跳闸。解决方法:
1、仔细检查空气开头负荷侧的线路绝缘
,必要的话可以用万用表电阻档测量线路绝缘。2、检查空气的开关,及时更换新的空气开关。
空气开关跳闸
的
原因
及解决办法
答:
空气开关跳闸
的
原因
:1、触发短路保护功能:空气开关控制的电路里面出现短路了,检测到短路的电流,就会触发跳闸对电路进行保护避免发生事故。如果是短路并不会出现不断跳闸的情况,而是空气开关的合不上了。2、触发过载保护:电路中电流过载,电流超过了空气开关可以承受的范围,这时候就会自己跳闸对电路作...
空气开关跳闸
推上去过一会又跳下来怎么处理?
答:
空气开关跳闸
推上去过一会又跳下来的
原因
,可能是因为空气开关本身存在故障或者电路中存在其他问题。常见原因为:1、空气开关本身故障;2、电路中存在短路或过载;3、空气开关额定电流不足;4、空气开关老化或损坏。气开关跳闸推上去过一会又跳下来的解决方法:1、空气开关本身故障:空气开关内部的弹簧或触点...
家里
空气开关
老是
跳闸为什么
?
答:
一般情况下,造成
跳闸
的
原因
有两种可能;一是家用电高峰期时的用电负荷太高,当初您向供电企业报装的容量不足,建议您向供电企业办理“增容”,具体可以关注并绑定“南方电网95598”公众服务平台>“我的用电”>“业务办理”>“业务变更”>选择“增容”>填写办理信息、经办人信息和短信验证码后点击...
空气开关跳闸
是什么
原因
?
答:
1、
空气开关
在出厂前,就对其过载、短路等保护特性有正规的设置,不可随意人为改动,否则会影响其安全性能。2、在接线时一定要连接
空开的
负载端,若相线或者零线未连接漏电断路器,很有可能因为漏电导致空开合不上,频繁
跳闸
。3、若空开出现短路现象,要先仔细检查,如果发现空开出现烧焦损毁严重或凹坑现象...