11问答网
所有问题
当前搜索:
施耐德塑壳断路器跳闸原因
施耐德塑壳
低压
断路器
不能合闸的
原因
是什么?有动作但是还是合不住,这...
答:
施耐德塑壳低压断路器不能合闸的原因可能是:
1、如果带有欠压脱扣器的话,检查是否欠压脱扣器没有通电。2、先前跳闸可能是过载引起
,那么就需要经过一段时间冷却才可以合闸。3、
线路由短路
,合闸就跳。4、
机构里的锁扣坏掉了
。
施耐德塑壳断路器
nse160n160a3
为什么
在运行一段时间后自动断开_百度知 ...
答:
您使用的是漏电断路器NS表示塑壳断路器E表示漏电断路器,
估计您的线路中可能存在漏电情况
,另外一种就是您的总功率大于160A了,其实160A的断路器只能用到120A,如果没有漏电的话,建议从新换个大的断路器。
三极
塑壳
式
断路器
不定时
跳闸
的因素
答:
三极塑壳式断路器不定时跳闸,无规律的跳闸,肯定不是短路造成的,
而是漏电流造成的
。首先:
基本功能断路器有短路保护、接地保护
。其次:还可以根据使用对象选择实现隔离、过载保护、欠压保护、电动机保护。断路器上有很多保护装置,因用户的需求,在其上安装辅助触头、辅报触头、报警触头 ,欠压脱扣器 、...
施耐德
EZD630E在轻载时跳机,求
原因
。附图
答:
这种现象的出现有两个条件:一个是产品使用达到8-10年左右,另一个是负载电流低于30%
。
前一个情况说明电子产品使用年限较长会老化
。后一个情况是低负荷时,电子芯片所依赖的正常的工作电源电压偏低,从而导致老化的电子芯片工作更加的不稳定。解决办法就是更换掉电子脱扣单元,或者更换掉整台的开关。要不...
施耐德断路器
的断路器工作原理
答:
断路器工作原理是当短路时,大电流产生的磁场克服反力弹簧,脱扣器拉动操作机构动作,开关瞬时跳闸
。当过载时,电流变大,发热量加剧,双金属片变形到一定程度推动机构动作,电流越大,动作时间越短。断路器有电子型的,使用互感器采集各相电流大小,与设定值比较,当电流异常时微处理器发出信号,使电子...
这个
断路器
,可以断相保护吗?
答:
这个
塑壳断路器
没有断相保护的功能,如果断相,其他两相的电流超过开关额定电流200A,开关才会过载保护
跳闸
施耐德塑壳断路器
的脱扣器有那些?各起什么作用?
答:
热磁脱扣
器
:短路保护,过载长延时;电子脱扣器:短路瞬时,短路短延时,过载长延时;电磁脱扣器:短路保护。
施耐德塑壳
欠压脱扣器经常烧什么
原因
答:
1、低压
断路器
不能合闸这种故障发生的
原因
有欠压脱扣器无电压或者是线圈损坏,反作用力弹簧力过大,或者机构不能复位再扣等,会导致脱扣器烧伤。2、低压断路器温升过高,触头压力过分降低,也会导致脱扣器烧伤。3、脱扣器出现噪声,脱扣器出现噪声当时低压断路器的失压就会造成脱扣器烧坏。
电气图纸中这个是什么意思?vlgiNS100N/4P(100MA)
答:
vlgiNS100N/4P(100MA)Vigi:带漏电保护功能,漏电电流大于设定值,漏电脱扣机构动作,
断路器跳闸
;NS:
塑壳断路器
系列;NS系列是
施耐德
的塑壳断路器;100:(塑壳断路器框架的)额定电流=100A;N:分断能力=50kA;4P:断路器极数,表示为4极断路器;100mA:漏电电流的限值,大于此值漏电脱扣单元动作,...
启动90千瓦的电机,塑料式外壳
断路器
老是
跳闸
?
答:
选用额定电流大一些的,或者不带过流保护的开关就可以了。90kW电机,额定电流大约137A,启动电流大约1000A。因此,建议选用400A及以上额定电流的
断路器
。这些断路器,厂家和型号都很多。比如
施耐德
的CM1型,德力西的RMM1型或者正泰的产品等等,现在都是比较好的吧。
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
塑壳断路器偶尔跳闸
塑壳漏电断路器跳闸原因
施耐德断路器越级跳闸原因
施耐德空开带漏保跳闸
断路器漏电保护工作原理
塑合断路器经常跳闸原因
施耐德ns800n总跳闸
施耐德空气开关跳闸的原因
三相塑壳断路器跳闸的原因