11问答网
所有问题
当前搜索:
外墙抹灰厚度超过35
抹灰
工程抹灰的
厚度大于
或等于
35
mm是采取的是什么加强措施?
答:
在中间层增加玻纤网格布或者钢丝网,增加各层间的粘结力。
抹灰
工程应分层进行。当抹灰总
厚度大于
或等于
35
mm时,应采取加强措施...
答:
加钢丝网片、玻纤网等,还有要看
抹灰
面层装饰的材质,如
外墙
贴砖,那就必须使用钢丝网片等。
抹灰
总
厚度大于35
mm时为什么要加强
答:
防止表面开裂。当
抹灰
总
厚度大于35
mm时,为了防止表开裂,必须要采取加强措施。抹灰是指在墙面上抹水泥砂浆、混合砂浆、白灰砂浆面层工程。室内
外墙
面抹灰工作是建筑结构施工完成之后的一项工作。
外墙抹灰
过厚如何处理
答:
一、当
抹灰厚度
≥35mm而<50mm时:1、先对墙面吊垂直线找点,测量找点的厚度,对
超过35
mm的部位在墙面上打上钢钉,抹过底灰以后,挂钢板网再抹面层灰,以此可达到防止开裂的效果。2、严格分层抹压,每层厚度控制在5~7mm,待一抹灰层凝结至六七成干后,再抹下一层,控制因干缩较大产生空裂;3...
蒸压加气混凝土砌体在
抹灰
时是否需要满挂钢丝网?有什么相关的规范条款...
答:
抹灰
层
厚度大于35
mm时,应采取与基体粘结的加强措施,不同材料的基体交接处应设加强网,加强网与各基体的搭接宽度不应小于100mm。(对各基体不应小于100mm,即最起码是200mm以上。)一般是抹灰时,挂网,有刷防锈漆的钢棉网和镀锌钢网两种。墙面加气混凝土块刷好掺用水量10%的107胶素水泥浆以后应...
外墙
当
抹灰
总
厚度大于
或等于
35
mm 时应采取加强措施,加钢丝网的具体做法...
答:
分层粉刷,每层建议不
超过
15厚,第一层硬化后加设镀锌焊接钢丝网,并采用专用锚栓固定,再粉第二层,面层建议加设抗裂耐碱玻纤网格布,粉抗裂砂浆面层5~6厚。
外墙抹灰
有什么质量要求
答:
设计无要求时候,应采用1:2水泥砂浆做暗护角,其高度不应该低于2m,每侧宽度不应小于50mm。当
抹灰
总
厚度
≥
35
mm时,应采取加强措施。不同材料基体交接处表面的抹灰,应采取防止开裂的加强措施。当采用加强网时,加强网与各基体的搭接宽度不小于100mm。加强网应绷紧,钉牢。
为什么
抹灰厚度
不宜过厚
答:
当抹灰总厚度≥
35
mm时,应采取加强措施。。当采用加强网时,加强网与各基体的搭接宽度不小于100mm。加强网应绷紧,钉牢。按照基层表面平整、垂直情况,进行吊垂直线,拉墙面统长线,必须阴阳角方正,经检查确定
抹灰厚度
,但最薄处不应少于7MM,最厚处不
超过
20MM。灰饼宜用1:3水泥砂浆做成3CM见方形状...
抹灰厚度
是多少?规范标准说明举例
答:
按照《建筑装饰工程施工及验收规范》的规定,
抹灰
层的平均总
厚度
,不得
大于
下列规定:1.顶棚:板条、空心砖、现浇混凝土——15 mm;预制混凝土——18mm;金属网—— 20mm。2.内墙:普通抹灰——18mm;中级抹灰——20mm;高级抹灰——25mm。3.
外墙
——20mm;勒脚及突出墙面部分——25mm。4.石墙——
35
mm。...
外墙抹灰
施工要点
答:
对进场材料进行验收严格把关,检查水泥品种是否符合要求,是否已过保质期,并要观察检查水泥外包装是否已破裂,受潮结块,如有此类状况不得使用。严格按照设计砂浆配合比进行搅拌,不得随意调整。4、
抹灰超
厚的不同
厚度
补强措施。当抹灰总厚度≥
35
mm时,应采取加强措施。不同材料基体交接处表面的抹灰,应...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
外墙抹灰厚度超过35要挂网
外墙抹灰厚度超过30
外墙抹灰厚度一般为
外墙抹灰最大厚度
外墙抹灰厚度允许范围
外墙抹灰厚度规范要求
外墙涂料 抹灰厚度
外墙抹灰的总厚度一般不大于
外墙抹灰厚度10公分怎么处理