11问答网
所有问题
当前搜索:
多层建筑需要环形消防车道吗
多层建筑需要环形消防车道吗
?
答:
看了你的补充,那应该是可以的,
不必环形车道了
。
消防环形车道
的设置要求是什么?
答:
高层民用建筑,超过3000个座位的体育馆,超过2000个座位的会堂,
占地面积大于3000㎡的展览馆等单、多层公共建筑的周围应设置环形消防车道
。此外,高层厂房、占地面积大于3000㎡的甲、乙、丙类厂房和占地面积大于1500㎡的乙、丙类仓库也需要设置环形消防车道。
多层建筑消防车道
要求标准多层建筑消防车道要求
答:
18、
10. 多层建筑不需要设置环形消防车道
。19、只要消防车能到达建筑物就行,周边需要设消火栓。20、室内消火栓要满足15米的要求。21、(一、当建筑物的沿街部分长度超过150m或总长度超过220m时,均应设置穿过建筑物的消防车道。22、沿街建筑应设连通街道和内院的人行通道(可利用楼梯间),其间...
单、
多层建筑
物应设置
环形消防车道
是( )。
答:
展览建筑等单、多层公共建筑应设置环形消防车道
,确有困难时,可沿建筑两个长边设置消防车道;对于高层住宅建筑和山坡地或河道边临空建造高层民用建筑,可沿建筑一个长边设置消防车道,但该长边所在建筑立面应为消防车登高操作面。
消防环形车道
的设置要求
答:
针对高层民用建筑、大型体育馆、会堂、商店、展览馆等单、多层公共建筑,
当其高度较高、体量大、功能复杂、扑救困难时,应设置环形消防车道
。具体要求如下:1. 高层民用建筑,当座位数超过 3000 个时,应设置环形消防车道。2. 大型体育馆、会堂,当座位数超过 2000 个时,应设置环形消防车道。3. 商店...
多层
公共
建筑
带内庭院
消防车道
如何布置?
答:
1、这个应该是
要
参考《
建筑
设计防火规范》6.01条,建筑总长度大于220米,必须设置进入内院的
消防车道
,或设
环形车道
。也就是说,不设进入内院的车道,则必须在东边设消防车道,形成环形车道。2、根据6.0.9条,车道的净宽度不应小于4米。
多层建筑需要环形消防车道吗
?
答:
多层建筑
是
需要环形消防
车的。三层的办公楼也必须要做成环形通道的。主要是依据的《建筑设计防火规范》以下条文:当这个楼沿街部分的长度大于150m或总长度大于220m时,要设
环形车道
;或者你的短边超过24m,实际是指楼的厚度。应设能进入内院的
消防车道
,如果进不了,则背面要求有消防车道。高层建筑的周围...
多层
公共
建筑
带内庭院
消防车道
如何布置
答:
1和这个应当是
要
参考《
建筑
设计防火规范》6.01条建筑总长度大年夜于220米必须设置进入内院的
消防车道
或设
环形车道
。也就是说不设进入内院的车道则必须在东边设消防车道形成环形车道。2和根据6.0.9条车道的净宽度不该小于4米。查看原帖>>
1.
多层
住宅是不是必须每栋楼的宅前路都设置成
消防车道
?
答:
GB50016-2006-建筑设计防火规范6 消防车道6.0.1 街区内的道路应考虑消防车的通行,其道路中心线间的距离不宜大于160.0m。当
建筑物
沿街道部分的长度大于150.0m或总长度大于220.0m时,应设置穿过建筑物的消防车道。当确有困难时,应设置
环形消防车道
。 6.0.2 有封闭内院或天井的建筑物,当...
单
多层建筑消防车道
的设置要求?
答:
宜设进入内院的消防车道。(3)工厂、仓库应设置消防车道,一座甲、乙、丙类J一房的占地面积超过3000m^2时或一座乙、丙类库房的占地面积超过1500m^2时,宜设置
环形消防车道
,如有困难,可沿其两个长边设置消防车道或设置可供消防车通行的且宽度不小于6m的平坦空地。高层工.业
建筑
(高架仓库)周围应...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
多层公共建筑需要消防车道吗
多层建筑需要设消防车道吗
多层住宅需要消防车道吗
多层民用建筑消防车道
多层单体建筑需要消防车道吗
所有地块都需要消防车道吗
三层建筑消防车道
多层原车道什么意思
需要设置消防车道的建筑