11问答网
所有问题
当前搜索:
多层民用建筑消防车道
多层建筑消防车道
要求标准多层建筑消防车道要求
答:
1、不可以,单层、
多层民用建筑
和工厂、仓库
消防车道
的设置要求 1.当建筑物的沿街部分长度超过150m或总长度超过220m时,均应设置穿过建筑物的
消防车 道
。2、 沿街建筑应设连通街道和内院的人行通道(可选用楼梯间),其间距不宜超过80m 2.超过3000个座位的体育馆、超过2000个座位的会堂...
多层建筑
需要
消防
登高面吗
答:
多层建筑
需要消防登高面。对高度小于40米的高层
民用建筑
及16层以下高层住宅(含16层),可根据情况在距
建筑消防
登高面一侧外墙6米(或6米以上)处留有一条宽度不小于5米的
消防车道
;对高度大于40米的高层建筑及16层以上的高层建筑,可根据情况在距建筑消防登高面一侧外墙10米(或10米以上)处留有一条宽度...
单
多层建筑消防车道
的设置要求?
答:
高层工.业
建筑
(高架仓库)周围应设置环形
消防车道
。(4)供消防车取水的天然水源和消防水池,应设置消防车道。(5)消防车道穿过建筑的门洞时,其净高和净宽不应小于4m;门垛之间的净宽不应小3.5m.(6)消防车道宽度不应小于3.5m ,道路上空遇有管架、栈桥等障碍物时,其净高不应小于4m.(7)环形...
有没有规范对
消防车道
进行明确规定?
答:
3.4.2:高层厂房,占地面积大于3000平方米的单、
多层
甲、乙、丙类厂房;占地面积大于1500平方米的乙、丙类仓库;飞机库应至少沿
建筑
的两条长边设置
消防车道
。3.4.3:除受环境地理条件限制只能设置1条消防车道的公共建筑外,其他高层公共建筑和占地面积大于3000平方米的其他单、多层公共建筑应至少沿建筑...
单、
多层建筑物
应设置环形
消防车道
是( )。
答:
【答案】:C 高层
民用建筑
,超过3000个座位体育馆,超过2000个座位会堂,占地面积大于3000㎡商店建筑、展览建筑等单、
多层
公共建筑应设置环形
消防车道
,确有困难时,可沿建筑两个长边设置消防车道;对于高层住宅建筑和山坡地或河道边临空建造高层民用建筑,可沿建筑一个长边设置消防车道,但该长边所在建筑...
请问
多层建筑
的
消防车道
转弯半径是多少
答:
建筑
设计防火规范规定尽头式
消防车道
应设置回车道或回车场,回车场的面积不应小于12m×12m,根据其进行计算,消防车道宽度是4米,转弯处是直角,则直角处转弯半径大约是10.6米。消防车道设计要求 消防车道应符合如下要求。1、消防车道的净宽和净空高度均不应小于4.0米,供消防车停留的空地其坡度不宜大于...
《
民用建筑消防
规范》,民用建筑消防间距?
答:
1. 防火间距的设置需考虑消防车的工作回转半径,确保最小防火间距能够容纳至少1辆消防车通行,一般建议为4米宽。2.
消防车道
的设计应满足以下条件:- 环形消防车道应至少与两条其他车道相连通。- 尽头式消防车道应设置回车道或回车场,其面积不应小于12米乘12米,对于高层
建筑
,不宜小于15米乘15米;...
消防
通道定义最新规定
答:
2. 若建筑物沿街部分的长度超过150米或总长度超过220米,应设置能够穿越建筑物的
消防车道
。如设置存在困难,应考虑建设环形消防车道。3. 高层
民用建筑
、高层厂房,以及占地面积大于3000平方米的商店建筑、展览建筑等单、
多层
公共建筑,以及占地面积大于3000平方米的甲、乙、丙类厂房和占地面积大于1500平方米...
是不是每个小区都要设有
消防车通道
,有些老小区道路很窄,怎么破_百度知 ...
答:
多层民用建筑消防车道
的设置要求:1.高层民用建筑的周围,应设环形消防车道。当设环形车道有困难时,可沿高层民用建筑的两个长边设置消防车道。当高层民用建筑的沿街长度超过150m或总长度超过220m时,应在适中位置设置穿过高层民用建筑的消防车道。2.高层民用建筑应设有连通街道和内院的人行通道,通道之间...
消防
车行驶道路的高度、宽度、荷载、转弯半径及回车场的要求
答:
2、
民用建筑消防车道
的设置要求。高层民用建筑,超过3000 个座位的体育馆,超过2000 个座位的会堂,占地面积大于3000m2 的展览馆等单、
多层
公共建筑,消防车道的设置形式为环形,确有困难时,可沿建筑的两个长边设置消防车道。对于住宅建筑和山坡地或河道边临空建造的高层建筑,消防车道可设置在沿建筑的一...