11问答网
所有问题
当前搜索:
如何选择高压电缆及面积
高压电缆
的截
面积选择
?
答:
(假设电压是10KV)1000KVA变压器高压侧电缆的截面积选择25平方毫米铝导线
。选择原则是选择钢芯铝绞线,可以节约输电成本。基本不选择铜芯导线。根据功率计算公式:P=UI,I=P÷U=2000000÷10000=200(A)按载流量3.5A/MM²计算,截面积=200÷3.5=57.143(平方毫米)P=UI,I=P÷U=1000000÷...
变压器的
高压电缆怎么选择
合适?
答:
当
选择
2000kVA变压器
高压
侧
电缆
时,考虑到电压为10kV,根据功率计算公式P=UI,其中I=P÷U,可得电流为200A。为了保证足够的载流量,以3.5A/mm²的载流能力计算,所需的电缆截
面积
为200A÷3.5=57.143平方毫米,因此推荐使用57.143平方毫米的铝导线。对于1000kVA变压器,同样运用公式,电流为100...
2000kva变压器
高压
侧
电缆
的
选择
答:
当选择2000kVA变压器高压侧电缆时,考虑到10KV电压和节约输电成本的需求,
推荐选用截面积为57.143平方毫米的铝芯钢绞线
。这一选择是根据功率计算公式P=UI得出的,即电流I等于功率P除以电压U,对于2000kVA的变压器,电流为200A,按照载流量3.5A/MM计算,得出所需电缆截面积。相比之下,对于1000kVA变压器,...
如何选择
变压器
高压
引线截
面积
?
答:
如果选择电缆,因为地埋,
应首先考虑满足发热要求;通常铜芯电缆按经济电流密度2.25A/mm2选择,但实践经验是不宜超过1.5Amm2
。如题:一台1250的变压器10kv侧额定电流I=P/√3 U线=1250/1.732*10=1250/17.32=72.17A 72.17/1.5=48.11A,可选择YJv或YJv22—3*50mm2电力电缆,4台1250kva变压器...
10kv
高压电缆
截
面积选择
多大?
答:
维护、更新等都方便
选用三芯电缆10KV为宜, 高压电缆截面为70平方毫米
; 3、
高压电缆是要校验热稳定性的
,但一般小户校验非常困难,因为其短路电流是要从系统一直推算下来的,到了线路末端,运行方式变化大,阻抗计算不准,系统参数需要从企业索要,造成计算出的短路电流也不可信的局面.
高压电缆
的型号规格
答:
(1)型号:TC。(2)规格:单芯、2芯、3芯、4芯、5芯、6芯、10芯等,截
面积
从10mm²到2500mm²,额定电压从110kV到500kV不等。
高压电缆
使用注意事项:1、在装卸电缆时,应采用三脚架或吊车,严禁从车上直接推落地面,以免损坏电缆。2、在电缆敷设过程中,应
选择
坚实平坦的地面支撑...
比如说1000KVA的变压器是
怎么选择高压
侧
电缆
的,需要公式和计算方法,谢 ...
答:
比如,变压器容量是S=1000kVA,
高压
侧电压是U=10kV,那么,对于三相供电电路,高压侧的电流就是:I = S/v3/U = 57.7A。如果采用铜芯
电缆
,一般经济载流密度可以
选择
2A/mm2,所以,你应该选择的电缆截
面积
就是:57.7/2≈28.9mm2。你可以按照电缆的标准优选截面,选择35mm2截面的电缆。
焦化厂对
高压电缆
截
面积
的要求
答:
电缆导体截
面积
的
选择
需要满足负荷电流、短路电流以及短路时的热稳定等要求,具体原则如下:1、为使电缆在运行时,导体温度不超过允许工作温度和短路温度,应根据电缆线路的负荷电流和短路电流在电绕的标称截面系列中洗择电绕导体截面。2、对输、配电电缆线路,主要按负荷电流
和电缆
导体的长期允许温度选择其...
电压10KV,功率4100kw,
选择
多大截面的凯装
电缆
答:
已知:电压10KV,功率4100KW,需多大截
面积
的铠装电缆?【1】
选电缆
截面积,首先计算出回路载荷电流。【2】载荷电流 I=功率P÷电压V=4100000÷(10000x1.73)=237(A)。【3】可
选择
185——240mm²的三相铠装
高压电缆线
。
如何选择高压电缆
的截
面积
?
答:
400KVA变压器额定电流为400/1.732/10=23A,
电缆
截面
选
10平方的应该够了,保守点选16的