答:
4.电压互感器二次侧不允许短路
。由于电压互感器内阻抗很小,若二次回路短路时,会出现很大的电流,将损坏二次设备甚至危及人身安全。电压互感器可以在二次侧装设熔断器以保护其自身不因二次侧短路而损坏。在可能的情况下,一次侧也应装设熔断器以保护高压电网不因互感器高压绕组或引线故障危及一次系统的...
互感器
正确
安装
方法
答:
1.选择正确的位置:互感器应安装在电流或电压测量点附近
。对于电流互感器,应注意选择合适的位置,以便测量电流的准确性不会受到其他电流的影响。对于电压互感器,应选择在稳定的电压源处安装。2.安装支架:在安装互感器之前,需要准备和安装支架。支架应牢固可靠,以确保互感器固定在正确的位置上。支架的...
电流
电压互感器安装时
互感器整体倾斜度不得大于高度的千分之几?_百度...
答:
电流电压互感器在安装时需要保证其垂直度和水平度,其整体倾斜度不能超过高度的千分之几
。具体要求不同的互感器型号和规格可能会有所不同。因为互感器是一种测量工具,如果互感器整体倾斜度较大,则会影响其敏感度和准确度,甚至导致测量误差和安全隐患。在安装互感器时,需要在专业技术人员的指导和监控...
电压互感器
的使用注意事项有哪些?
答:
1、电压互感器的二次侧在工作时不能短路
。在正常工作时,其二次侧的电流很小,近于开路状态,当二次侧短路时,其电流很大(二次侧阻抗很小)将烧毁设备。2、电压互感器的二次侧必须有一端接地,防止一、二次侧击穿时,高压窜入二次侧,危及人身和设备安全。3、电压互感器接线时,应注意一、二次...
电流互感器和
电压互感器
的配置原则
答:
(3)线路
。35 kV及以上输电线路,当对端有电源时,为了监视线路有无电压,进行同期和设置重合闸,装1台单相电压互感器。以上所配电压互感器,其一次绕组的额定电压应与安装地点电网电压相符,且电压互感器要考虑准确等级,以满足测量精度和二次负荷容量的要求。电流互感器的配置 (1)为了满足测量和保护...
为什么
电压互感器
和电流互感器的二次侧
必须
接地?
答:
电压互感器
二次侧要有一个接地点,这主要是出于安全上的考虑。当一次、二次侧绕组间的绝缘被高压击穿时,一次侧的高压会窜到二次侧,有了二次侧的接地,能确保人员和设备的安全。另外,通过接地,可以给绝缘监视装置提供相电压。2.电流互感器的二次侧应有一点接地。由于高压电流互感器的一次侧为高压...
互感器
p1p2哪边朝上
答:
正确确定互感器P1P2的朝向是保证互感器正常运行和测量准确的重要因素,在确定朝向时,应该通过互感器上的标志、测量电阻、印刷标记等方式来确定。如果朝向错误,会导致测量误差增大、保护装置失效、互感器损坏等问题,从而影响电力系统的稳定运行。因此,在
安装互感器时
,务必要正确确定互感器P1P2的朝向,以...
为什么
电压互感器
的一次侧、二次侧都
必须装
熔断器,而电流互感器的一次侧...
答:
(4) 220千伏的
电压互感器
二次侧现在一般都
装
设空气小开关而不用熔断器,以满足距离保护的
需要
。 二次侧熔断器选择的一般原则: (1) 熔丝的熔断时间
必须
保证在二次回路发生短路时,小于继电保护装置的动作时间。 (2) 熔断器的容量应满足以下条件:熔线额定电流应大于最大负荷电流,且取可靠系数为1.5...
电压互感器
为什么接在电流互感器前
答:
一般来说电流互感器是每条进线和出线都要装,而
电压互感器
则是每段母线或部分进线上
安装
。通常为了减少继电保护动作的死区,电流互感器的安装位置都是紧靠着开关的,而电压互感器则没有这种要求,如果你说的是和开关的位置比较的话,的确是电流互感器相对靠前。不知道这个解释是不是你想要的。电压互感...
电工基础知识包括哪些口诀
答:
电工的基础知识有哪些 因短路时将产生很大的短路电流,有可能烧坏互感器,为此
电压互感器
的一次,二次侧都
装
设熔断器进行保护。电压互感器的二次侧有一端
必须
接地。电流互感器在工作时二次侧接近于短路状况。电流互感器的二次侧在工作时决不允许开路。电流互感器的二次侧有一端必须接地,防止其一、二...