电压互感器二次侧要有一个接地点,这主要是出于安全上的考虑。当一次、二次侧绕组间的绝缘被高压击穿时,一次侧的高压会窜到二次侧,有了二次侧的接地,能确保人员和设备的安全。另外,通过接地,可以给绝缘监视装置提供相电压。
2.电流互感器的二次侧应有一点接地。由于高压电流互感器的一次侧为高压,当一二线圈之间因绝缘损坏出现高压击穿时,将导致高压窜入低压。如二次线圈有一点接地,就会将高压引入大地,使二次线圈保持地电位,从而确保了人身及设备的安全。
拓展资料
1.电压互感器(PT),也有简称TV和YH的,它是电力系统中测量仪表、继电保护等二次设备获取电气一次回路电压信息的传感器。
PT将高电压按比例转换成低电压,即100V,PT一次侧接在一次系统,二次侧接测量仪表、继电保护等;主要是电磁式的(电容式电压互感器应用广泛),另有非电磁式的。
2.电流互感器原理是依据电磁感应原理的。电流互感器是由闭合的铁心和绕组组成。
它的一次侧绕组匝数很少,串在需要测量的电流的线路中,因此它经常有线路的全部电流流过,二次侧绕组匝数比较多,串接在测量仪表和保护回路中,电流互感器在工作时,它的二次侧回路始终是闭合的。
因此测量仪表和保护回路串联线圈的阻抗很小,电流互感器的工作状态接近短路。电流互感器是把一次侧大电流转换成二次侧小电流来使用 ,二次侧不可开路。
电压互感器和电流互感器的二次侧的接地原因
1、电压互感器二次侧要有一个接地点,这主要是出于安全上的考虑。当一次、二次侧绕组间的绝缘被高压击穿时,一次侧的高压会窜到二次侧,有了二次侧的接地,能确保人员和设备的安全。另外,通过接地,可以给绝缘监视装置提供相电压。
2、电流互感器的二次侧应有一点接地。由于高压电流互感器的一次侧为高压,当一二线圈之间因绝缘损坏出现高压击穿时,将导致高压窜入低压。如二次线圈有一点接地,就会将高压引入大地,使二次线圈保持地电位,从而确保了人身及设备的安全。
拓展资料:
互感器二次接地:是指电流互感器二次的S2端子接地,或电压互感器的n端子接地。
只要单点接地,由于互感器二次与一次之间是隔离的,接地前,二次绕组与大地没有电位关系,接地后,互感器不会与大地形成回路,正常运行时,电流不会流向大地。
当一次绕组与二次绕组之间的绝缘损坏时,一次高压串入二次回路,而一次高压与大地有固定的电位关系,会有电流流向大地,并将互感器二次的电压钳位在地电压,保证二次仪表及人身安全。
参考资料:互感器 百度百科
本回答被网友采纳