11问答网
所有问题
当前搜索:
定时限和反时限过电流保护的比较
定时限
过电流保护
和反时限过电流保护的
优缺点。
答:
1、定时限过电流保护 优点: 定时限过电流保护简单可靠、完全依靠选择动作时间来获得选择性
,上、下级的选择性配合比较容易、时限由时间继电器根据计算后获取的参数来整定,动作的选择性能够保证、动作的灵敏性能够满足要求、整定调试比较准确和方便。缺点:在具有多级保护的线路中,靠近电源端的过电流保护动...
什么是
定时限保护
么是
反时限保护
答:
定时限,即保护装置的动作时间是固定的,与短路电流的大小无关
;反时限,即保护装置的动作时间与反应到继电器中的短路电流大小成反比关系,短路电流越大,动作时间越短,反时限特性也称反比延时特性。为了实现过电流保护的动作选择性,各保护的动作时间一般按阶梯原则进行整定。即相邻保护的动作时间,自负荷...
定时限和反时限的
区别
答:
定时限和反时限的区别:定时限是延时长度不随电流大小而改变,而反时限的延时长度是和电流大小成反比的
。为了实现过电流保护的选择性,应将线路各段的保护动作时间按阶梯原则来整定,即离电源端越近时限越长。每段时限级差一般为0.5秒。继电器的动作时间和短路电流的大小无关。采用这种动作时限方式的称为...
继电
保护
中
电流
正
反时限的
区别?
答:
一般与反时限对应的是定时限。定时限一般是三段的电流保护
。微机保护里常规的就是把第3段定时限电流保护可以选择成反时限的。反时限也分为一般,非常,和极端反时限。不同的反时限就是公式和对应的状态不同。定时限过电流保护特性:为了实现过电流保护的动作选择性,各保护的动作时间一般按阶梯原则进行整...
什么叫
定时限
,什么叫
反时限
。
答:
定时限在故障电流超过整定值后,经过时间定值给定的时间后才出现跳闸命令
。反时限是指保护装置的动作时间与短路电流的大小成反比。当流过继电器的电流越大时,其动作时间就越短;反之动作时间就长。这种动作时限方式称为反时限,具有这一特性的继电器称为反时限过流继电器。
什么是
定时限过
继电
保护
,什么是
反时限过
流继电保护?
答:
即
定时限
过流保护就是选择性是由各个保护装置具有不同的延时动作时间来保证的工厂配电线路的保护电路2.什么是
反时限过电流保护
?反时限过电流保护也是工厂配电线路的保护电路之一。工作原理为:当线路因某种原因引起过电流时,继电器的感应部分动作,其触点的动作时间不是固定数,而是根据电流强度来决定的,...
过电流保护
环节的主要原理是什么?怎样整定?
答:
过电流保护
分为“
定时限
”和“反时限”两种:定时限过流保护一般是以1.2倍额定电流为动作整定值,时间整定0.5秒至数秒不等。适用于输电线路和变压器以及电流变化不大的一般负载。
反时限过
流保护是按照动作曲线整定,电流越大动作时间越短。适用于电动机保护,可以躲过启动电流和正常的启动时间。过...
电动机
定时限过
负荷
保护和反时限过
负荷
保护的
区别是什么? 作用及工作...
答:
电动机
定时限
过负荷保护,就是电机过载后,不管过载多少,在设定时间到达后,保护电器动作,这与电机的故障特性不符,保护性不好。电动机
反时限过
负荷保护,就是电机过载后,过载越大,设定保护动作的时间越短,保护电器动作越快。反时限过负荷
保护的
数学模型较多,可去看看相关文献。
...柜微机综保过流保护中
定时限过
流
保护与反时限过
流保护有什么区别_百 ...
答:
定时限
过流保护在达到
保护电流
后,经过设定的时间后跳闸,这个跳闸时间是不变的。
反时限过
流保护在达到保护电流后,其跳闸时间
和电流的
大小成反比函数,电流越大时间越短。
什么是
定时限过
继电
保护
,什么是
反时限过
流继电保护
答:
定时限
过流继电
保护
:时限值固定,在
电流
达到设定值,时间达到设定值情况下,保护动作。
反时限过
流继电保护:时限值不固定,在电流达到设定值,电流值超过设定值越多,继电保护 动作的时间越短,反应速度越快。
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
反时限过电流保护如何整定
零序保护跳闸
定时电流保护具有什么特点
电磁式时间继电器
接地保护
定时限过电流保护的动作时限
定时限过流和反时限过流
反时限过电流保护整定
反时限过电流保护器动作时间