定时限过流和反时限过流
什么是
定时限
保护么是
反时限
保护
答:
法律分析:带时限的过电流保护,按其动作时间特性分为
定时限过
电流保护
和反时限过
电流保护两种。定时限,即保护装置的动作时间是固定的,与短路电流的大小无关;反时限,即保护装置的动作时间与反应到继电器中的短路电流大小成反比关系,短路电流越大,动作时间越短,反时限特性也称反比延时特性。为了实现过...
定时限过
电流保护
和反时限过
电流保护的优缺点。
答:
缺点:在具有多级保护的线路中,靠近电源端的过电流保护动作时限长,速动性差,而且在重负荷线路中,其灵敏度系数较低。2、
反时限过流
保护 优点:外部接线简单,继电器数量大量减少,只需一种GL型电流继电器,而且可使用交流操作电源,又可同时实现电流速断保护;在线路靠近电源处短路时保护动作时限较短。
过电流保护环节的主要原理是什么?怎样整定?
答:
过电流保护就是当被保护设备的电流异常增大时切断电源。过电流保护分为“定时限”和“反时限”两种:
定时限过流
保护一般是以1.2倍额定电流为动作整定值,时间整定0.5秒至数秒不等。适用于输电线路和变压器以及电流变化不大的一般负载。
反时限过流
保护是按照动作曲线整定,电流越大动作时间越短。适用...
带
时限
的过电流保护按动作时限特性分为哪两种
答:
根据查询知网百科得知,带时限的过电流保护按动作时限特性分为
定时限过
电流保护
和反时限过
电流保护两种。定时限过电流保护是为了实现过电流保护的动作选择性,各保护的动作时间一般按阶梯原则进行整定。即相邻保护的动作时间,自负荷向电源方向逐级增大,且每套保护的动作时间是恒定不变的,与短路电流的大小无...
什么是
定时限过
继电保护,什么是
反时限过流
继电保护?
答:
即
定时限过流
保护就是选择性是由各个保护装置具有不同的延时动作时间来保证的工厂配电线路的保护电路 2.什么是
反时限过
电流保护?反时限过电流保护也是工厂配电线路的保护电路之一。工作原理为:当线路因某种原因引起过电流时,继电器的感应部分动作,其触点的动作时间不是固定数,而是根据电流强度来决定的,...
定时限过
电流保护
和反时限过
电流保护的优缺点。
答:
反时限
就是保护装置的动作时间与通过继电器的电流(或故障电流)大小成反比关系。 优点:所用继电器数量大为减少,一种GL型电流继电器就基本上能取代
定时限过流
保护的电流继电器。任何一种电源在发生故障时,都有可能使输出电压或输出电流失去控制,为了使用户的负载不致因此而损坏,我公司的电源一般都设有过压...
过电流保护、速断保护、纵差保护的定义是什么?
答:
1、过流保护分为
定时限过流
保护
和反时限过流
保护。继电保护的动作时间固定不变,与短路电流的大小无关,成为定时限过流继电保护。定时限过流继电保护的时间是由时间继电器设定的,时间继电器在一定的范围内连续可调,使用时可根据给定时间进行整定。继电保护的动作时间与短路电流的大小成反比,称为反...
定时限过流
、
反时限过流
是什么意思?
答:
定时限过
电流保护是指保护装置的动作时间不随短路电流的大小而变化的保护。
反时限过
电流保护是指保护装置的动作时间随短路电流的增大而自动减小的保护。过电流保护一般是按避开最大负荷电流这一原则整定的。为了使上、下级的过电流保护具有选择性,在时限上也应应有一个级差。这就使靠近电源端的保护动作...
限时过电流
与定时过
电流的区别及如何配合使用
答:
电力系统过电流保护分为:定时限
和反时限
两种。两种保护的设计思路不同,“定时限”就是电流达到动作值(不论多大)都要按照设定的时间动作。“反时限”就是电流达到动作值以上,电流越大,动作时间越短。
定时限过流
一般用于输电线路,采用三段式配合。
反时限过流
一般用于负载。相互基本没有配合问题。
什么叫
定时限
,什么叫
反时限
。
答:
定时限
在故障电流超过整定值后,经过时间定值给定的时间后才出现跳闸命令。反时限是指保护装置的动作时间与短路电流的大小成反比。当流过继电器的电流越大时,其动作时间就越短;反之动作时间就长。这种动作时限方式称为反时限,具有这一特性的继电器称为
反时限过流
继电器。