定时限过流保护的特点是什么
三段式电流保护中
定时限过
电流
保护的特点
为()。
答:
带有短延时
,通过动作电流的整定和短延时保证选择性,可以保护线路全长 带有较长延时,通过动作电流间的灵敏度配合、动作时限的配合保证选择性,能够保护本线路的全长和相邻线路的全长(正确答案)
在继电保护中,
定时限过
电流
保护的
动作时限采用阶梯原则,目的是为了保 ...
答:
定时限过电流保护特点:为了实现过电流保护的动作选择性,各保护的动作时间一般按阶梯原则进行整定
。即相邻保护的动作时间,自负荷向电源方向逐级增大,且每套保护的动作时间是恒定不变的,与短路电流的大小无关。定时限过电流保护是指保护装置的动作时间不随短路电流的大小而变化的保护。即相邻保护的动作时...
定时限过
电流保护和反时限过电流
保护的
优缺点。
答:
1、定时限过电流保护 优点: 定时限过电流保护简单可靠、完全依靠选择动作时间来获得选择性
,上、下级的选择性配合比较容易、时限由时间继电器根据计算后获取的参数来整定,动作的选择性能够保证、动作的灵敏性能够满足要求、整定调试比较准确和方便。缺点:在具有多级保护的线路中,靠近电源端的过电流保护动...
定时限
与反
时限过
电流
保护
装置
的特点
答:
定时限过电流保护特性:为了实现过电流保护的动作选择性,各保护的动作时间一般按阶梯原则进行整定
。即相邻保护的动作时间,自负荷向电源方向逐级增大,且每套保护的动作时间是恒定不变的,与短路电流的大小无关。反时限过电流保护特性:流过熔断器的电流越大,熔断时间越短。反时限过电流保护是指动作时间随...
电流速断保护 限时电流速断保护
定时限过
电流
保护的特点
答:
5. 过流保护是一种保护装置,其整定基于避开最大负荷电流。它可以作为本线路和相邻线路的后备保护
。6. 定时限过流保护的
动作时限比相邻线路的动作时限至少大一个△t
。7. 将以上三种保护结合起来,可以形成阶段式电流保护。8. 在实际应用中,可以选择仅使用电流速断保护和限时电流速断保护,或限时电流...
电流速断保护限时电流速断
保护定时限过
电流
保护的特点
答:
定时限过
电流
保护的特点
包括,相邻保护的动作时间自负荷向电源方向逐级增大,每套保护的动作时间是恒定不变的,与短路电流的大小无关。对于高压系统,过流保护通常用于线路或设备的保护,包括过负荷和短路保护,而电流速断保护主要用于短路保护。
过流保护的
设定值通常较小,动作带有一定延时;而电流速断保护...
定时限
电流
保护的特点是什么
!
答:
无
时限
电流速断保护(又称电流ⅰ段保护)反应电流升高而不带动时限动作的保护。电流速断保护按被保护设备的短路电流整定,当短路电流超过整定值时,则保护装置动作,断路器跳闸,电流速断保护一般没有时限,不能保护线路全长(为避免失去选择性),即存在
保护的
死区.为克服此缺陷,常采用带时限的电流速断...
电流速断保护限时电流速断
保护定时限过
电流
保护的特点
答:
速断保护是一种短路保护,为了使速断保护动作具有选择性,一般电力系统中速断保护其实都带有一定的时限,这就是限时速断,离负荷越近的开关
保护时限
设置得越短,末端的开关时限可以设置为零,这就成速断保护,这样就能保证在短路故障发生时近故障点的开关先跳闸,避免越级跳闸。
定时限过流保护的
目的是...
在继电保护中,
定时限过
电流
保护的
动作时限采用阶梯原则,目的是为了保 ...
答:
保证线路中由于短路、缺相、失压、励磁涌流等故障,速动跳闸。I:无时限电流速断
保护
;如图I段只保护本线路一部分Lp1,动作时间t1 II:带时限电流速断保护;如图II段保护延伸至下一级线路中一部分Lp1,动作时间t1+△t III:
定时限过
电流保护;如图III段保护为I/II段后备保护Lp2,动作时间t2+△t 当...
什么
是电流的三段式
保护
?
答:
限时电流速断
保护
结构简单,动作可靠,能保护本条线路全长;但不能作为相邻元件(下一条线路)的后备保护,且受系统运行方式变化较大。
定时限过
电流保护结构简单,工作可靠,不仅能作本线路的近后备(有时作为主保护),而且能作为下一条线路的远后备;但动作时间长,而且越靠近电源端其动作时限越大,对...