根据电缆转弯半径计算
电缆井大小
答:
根据电缆转弯半径计算电缆井大小的方法是电缆的弯曲半径是电缆直径的12倍
。按照国家标准,电缆的弯曲半径是电缆直径(整个电缆的外径)的12倍至20倍,就可以根据电缆的外径来定井的大小了,据电缆有关施工规范,电缆的弯曲半径不小于20d。
电缆井大小尺寸怎么确定
?
答:
目前还没有明确的规范说明,
一般只能依靠经验通常需要的检修操作面积
。
需要电气专业提供设备尺寸和检修尺寸才能确定
。下面的仅供参考:对于强弱电井首先一定要先估计配电箱的数量以及母线和桥架的尺寸,以定长度,对于宽度,
净尺寸大于1米就可以了
,弱电井的宽度大于800就可以了,不过基本强电井和弱电井都是并...
电缆
工作
井怎样
设置的?
大小
根据什么
确定
?
答:
根据以下方法确认。
1.电缆牵引张力限制的间距处。其最大间距,可按本规范附录F确定
。电缆分支、接头处。管路方向较大改变或电缆从排管转入直埋处。2.管路坡度较大且需防止电缆滑落的必要加强固定处。民用建筑电气设计规范:在线路转角、分支处应设电缆人孔井,在直线段上,为便于拉引电缆也应设置一定数量的...
请问
电缆井
的标准
尺寸
是多少?
答:
常见电缆井的尺寸如下:1、人孔式电缆井:包括方形电缆井和圆形电缆井两种,
其尺寸常用的有以下几种:方形电缆井的尺寸为600×600mm、800×800mm、1000×1000mm、1200×1200mm
;圆形电缆井的尺寸为800mm、1000mm、1200mm、1400mm、1600mm。2、排水式电缆井:以其排水功能而受到广泛应用,其尺寸主要取决...
电缆
工作井,是不是在在有分支的时候设置,还是说有有规定多少米设置一个...
答:
1 电缆牵引张力限制的间距处。2 电缆分支、接头处。3 管路方向较大改变或电缆从排管转入直埋处
。4 管路坡度较大且需防止电缆滑落的必要加强固定处。工作井的大小根据什么确定 根据电缆有关施工规范,电缆的弯曲半径不小于20d.通常高压电缆井要比低压电缆井大。电缆井的大小和电缆的管群数和电缆井位置...
大家是
如何确定
强电井,弱电
井的尺寸
的
答:
具体设计
确定
) 2、弱电
井
,不小于800×1000,以能放下一个弱电标准机柜并且有空间走桥架为准。 如果不做综合布线系统,则可以做到600×1000.也就是0.6平米。 弱电井最好根据系统情况排布一下。弱电系统越多,井就适当大点。(二)高层建筑中,强电与弱电井设计
大小
,规范没有要求。
电缆
穿线井一般要挖多深?
多大
答:
4米,管道顶部距人孔上覆底部不小于0.3m。通信管道敷设应有一定的坡度,坡度在3‰-4‰之间,不小于2.5‰。格栅管、电力塑料管采用套筒连接,每2米绑扎一次。
电缆
排管进出接线井接口处两端各加2mC20钢筋混凝土包封,如包封长度超过50米需在中间位置设置一处变形缝。
电缆
手
井
的具体
尺寸
是多少啊?
答:
电缆人孔井的净空高度不宜小于1.80m,其上部人孔的直径不应小于0.70m。如果只是电缆穿钢管或者PVC,井的距离不应该超过30米,因为穿管线路不允许超过30米。较长电缆管路中的下列部位,应设有工作井:(1)
电缆牵引张力限制的间距处
。其最大间距,可按本规范附录F确定。(2)电缆分支、接头处。(3...
电缆
竖井一般有多高,宽度多少?在地上与地下有
多大
区别吗? 我新手...
答:
电缆
竖井的高度和宽度都是按照土建来做的。我猜你可能是个土建的设计人员吧,这个宽度其实不是很好掌握,要看你电井里到底放多少东西了,有多少事故照明的多少强电的,多少弱电的,如果说东西比较多的话,还有分井的,就是两个电井或者三个电井,我接触到的民用建筑电井一般都是2米长,0.8米至1.2米...
什么是低压
电缆
预留井?通用规格是多少?
答:
就是低压
电缆
在
户外
敷设时,预先预埋电缆管,砌筑窨井。敷设电缆时,该井便于工人施工。一般深70~80cm,长宽60*60~150*150cm。适合施工就可以。