穿钢管埋设时,电缆沟的深度多少合适?
答:
2.采用管井铺设时,
电缆井之间距离不宜超过30-50米
,根据使用管子不同可采用水泥包封.
电力
电缆10kv
对接头
电缆井
长宽高要求是多少
答:
强电井尺寸建议为2.5mx2m(100m左右高层),超高层3mx2m(200m以下)
。但实际上电缆厂家不可能生产很长的电缆。铺设电缆时,按电缆出厂的长度铺设,中间不开断的,除非电缆太长铺设有困难才开断做中间头。一般高压电缆出厂最长长度就1000米(就是说1公里一个中间头),低压电缆特别是通讯电缆可能出厂最...
电缆井
的深度一般多少?
答:
规范上是不超过100m,但实际市政上都不超过50m,一般30-40m
,这个主要是敷设电缆受机械的限制,特别是大的电缆,距离长了无法拖动。《电力电缆井设计与安装》(07SD101-8)中,
直线段上电缆井的距离不宜大于100m
。实际中,电缆转弯处、分支处,电缆过马路的两端均要设电缆井;非直线路段,可根据实际...
10KV电缆
采取电缆沟敷设与居民建筑的最少安全距离是多少?
答:
10KV电缆采取电缆沟敷设与居民建筑的最少安全距离是电缆与建筑物平行,
不得小于600mm
。 《民用建筑电气设计规范》第五部分·电缆线路规定: 1、
电缆直埋部分埋深0.7~1.2米
,纵向坡度为0.15%,应采取防进水措施,电缆直埋部分超过15米时需穿CPVC保护管。 2、电缆直埋应沿电缆全长的上下紧邻侧铺以100mm厚的沙层,直埋电缆...
请问
电缆井
的
标准尺寸
是多少?
答:
方形电缆井的尺寸为600×600mm、800×800mm、1000×1000mm、1200×1200mm;圆形电缆井的尺寸为800mm、1000mm、1200mm、1400mm、1600mm
。2、排水式电缆井:以其排水功能而受到广泛应用,其尺寸主要取决于排水系统的设计,常用的尺寸包括:600×600mm、800×800mm、1000×1000mm、1200×1200mm。
电缆
手
井
的具体
尺寸
是多少啊?
答:
电缆
人孔井的净空高度不宜小于1.80m,其上部人孔的直径不应小于0.70m。如果只是电缆穿钢管或者PVC,井的距离不应该超过30米,因为穿管线路不允许超过30米。较长电缆管路中的下列部位,应设有工作井:(1)电缆牵引张力限制的间距处。其最大间距,可按本
规范
附录F确定。(2)电缆分支、接头处。(3...
电缆井
的深度不得超过多少米?
答:
规范上是不超过100m
,但实际市政上都不超过50m,一般30-40m。《电力电缆井设计与安装》(07SD101-8)中,
直线段上电缆井的距离不宜大于100m
。实际中,电缆转弯处、分支处,电缆过马路的两端均要设电缆井;非直线路段,可根据实际情况适当减小间距。电缆有电力电缆、控制电缆、补偿电缆、屏蔽电缆、高温...
进户铠装
电缆10KV
3*300mm2需砌多大90度
电缆井
?
答:
铠装
10KV
3*300电缆直径约90mm,电缆弯曲半径为1350mm,
电缆井
的
尺寸
不应小于电缆的弯曲半径
电缆
穿线井一般要挖多深?多大?
答:
电缆
外径的1.5倍,埋深应在地下0.5m以下。当与其他管线、建筑等平行和交*时,应按规格的
规定
执行。每个排管之间应由20mm间隙,以保证散热。 ②敷设电缆时,排管的管口应打磨圆滑,管内的赃物必须清除干净,防止划伤电缆。为了便于检查和维修,每隔150-200m或转弯处需设置工作
井