11问答网
所有问题
当前搜索:
室外给水管道打压标准规范
自来水
打压规范
要求
答:
法律分析:国家自来水供水压力标准是试验压力均为工作压力的1.5倍,但不得小于0.6MPa
。检验方法:金属及复合管给水管道系统在试验压力下观测10min,压力降不应大于0.02MPa ,然后降到工作压力进行检查,应不渗不漏;塑料管给水系统应在试验压力下稳压1h,压力降不得超过0.05MPa ,然后在工作压力的1...
管道打压标准
答:
法律分析:测试压力为最大可能工作压力的1.5 倍,平常所讲的8—10公斤水压
,,如管道与baiPVC接头连接必须等PVC接头连接5小时左右才可以试压且最大压力不得超过6公斤。法律依据:《埋地用聚乙烯给水管道工程技术规程》 第一条 为在室外埋地聚乙烯给水管道工程设计施工及验收规程中合理安装、使用聚乙烯(...
水
管道打压标准
答:
法律分析:水管打压标准如下:
1、水压实验静水压力为管道工作压力,且试验压力不应低于0.80MPa
;如管道工作压力小于0.8MPa,则水压试验压力选择0.8MPa。法律依据:《中华人民共和国民事诉讼法》第九十三条 人民法院审理民事案件,根据当事人自愿的原则,在事实清楚的基础上,分清是非,进行调解。第九十四...
工程装饰上的自来水
管道
(PPR)
打压
有什么
规范
要求?
答:
冷水管测试压力为系统工作压力的1.5倍,但不小于1MPa
;热水管测试压力为工作压力的2倍,但不小于1.5mpa。安装完毕后,在封管(直埋)和覆盖装饰层(不直埋)前必须进行试压。水管试压前,应采取安全有效的固定保护措施,但接头应暴露在外。在水压试验中,密封压力试验管的末端,慢慢注水,同时除去管...
给水管道打压标准规范
是什么
答:
给水管道打压标准规范:1、水压实验静水压力为管道工作压力,
且试验压力不应低于0.80MPa
;如管道工作压力小于0.8MPa,则水压试验压力选择0.8MPa。不得将气压试验代替水压试验。2、管道水压试验长度不宜大于1000m。对中间设有附件的管段,水压试验分段长度不宜大于500m,系统中有不同材质的管道应分别进行...
水
管道打压标准
答:
1、
打压
试验的静水压力为
管道
工作压力。试验压力不能低于0.80MPa;如果管道工作压力小于0.80MPa,那么水压试验压力应选择0.80MPa。2、各种材质的给管道系统试验压力均为工作压力的1.5 倍,但不得小于0.6MPa。3、塑料
管给水
系统应在试验压力下稳压1小时,压力降不得超过0.05MPa,然后在工作压力的1....
室外给水管道打压
一般是多少压力,使用的是铁管DN100,图纸设计没有说明工...
答:
按照 中华人民共和国国家
标准
给水
排水
管道
工程施工及验收
规范
GB 50268—2008 9.2 压力管道水压试验 9. 2.1 水压试验前,施工单位应编制的试验方案,其内容应包括:1 后背及堵板的设计;2 进水
管路
、排气孔及排水孔的设计;3 加压设备、压力计的选择及安装的设计;4 排水疏导措施;5 升压分级的...
给水管道打压标准规范
是什么
答:
\r\n
给水管道打压标准规范
是什么\r\n首先把出水口给关闭严实,然后给水管打压的气压要达到8-20公斤,其次就是打压的时间要保持在半小时以上才算规范,在进行水管打压测试的时候一定要注意查看压力表的数值变化,如果说半小时内压力表没有变化的话说明水管安装合格,不会漏水。\r\n水管打压要注意什么\r...
中华人民共和国国家
给水管道打压
稳压
规范标准
答:
中华人民共和国行业标准《埋地聚乙烯给水管道工程技术规程》,涉及产品为广东国通新型建材有限公司所生产的PE给水管,其他厂家生产管材不涉及在内。一、管道系统的水压试验的一般规则 1、 水压实验静水压力为管道工作压力,
且试验压力不应低于0.80MPa
;如管道工作压力小于0.8MPa,则水压试验压力选择0.8MPa...
给水打压标准
是多少
答:
常规住宅和商业建筑:一般要求
给水管道
在打压测试时,压力维持在1.0兆帕(MPa)或10巴左右,持续时间为15-30分钟。高层建筑和大型商业建筑:对于较高楼层和大型建筑,
给水打压
的要求可能更高。常见的
标准
是在1.5-2.0兆帕(MPa)或15-20巴左右的压力下进行打压测试,持续时间为30分钟或更长。