工程装饰上的自来水管道(PPR)打压有什么规范要求?

如题所述

冷水管测试压力为系统工作压力的1.5倍,但不小于1MPa;热水管测试压力为工作压力的2倍,但不小于1.5mpa。

安装完毕后,在封管(直埋)和覆盖装饰层(不直埋)前必须进行试压。水管试压前,应采取安全有效的固定保护措施,但接头应暴露在外。

在水压试验中,密封压力试验管的末端,慢慢注水,同时除去管中的气体。注满水后,检查水密性;压力适当采用手动泵缓慢加压,增压时间不得少于10分钟。

升试压,停止试压,稳定压力1小时,观察接头是否漏水;压力稳定1小时,补充至测试压力值,15分钟内压力下降不超过0.05mpa。

扩展资料:

注意事项:

真正的PP-R管应符合标准GB/T18742-2002<<冷热水用塑料管道系统--PP第二部分管材>> 管件应符合标准GB/T18742-2002 <<冷热水用塑料管道系统--PP第三部分管件>>;

伪PP-R管道和管件的性能是无法通过上述标准。应当指出,伪PP-R管的使用寿命仅为1-5年,而真正的PP-R管使用寿命均在50年以上。

PPR管道广泛应用于工业和居民建筑内生活,卫生饮用给水及热水采暖。PPR管道分冷热水管2种。冷水管管壁薄,热水管管壁厚。

PPR管道在抗断裂性方面热水管性能好很多,价格方面热水管也比冷水管贵一些。许多生产厂家为了保险起见,施工过程中不分冷热水管开裂,提高安全系数。

良好的柔软PPR管材,管件不易受挤压而变形,即使变形也不破裂,并大大减少接头使用量。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考