11问答网
所有问题
当前搜索:
密闭肋的宽度
人防
密闭肋
尺寸
答:
5至2。密闭肋的高度应为墙体厚度的1、5倍至2倍左右。
密闭肋的宽度应为墙体厚度的1/3至1/2左右
。密闭肋的厚度应根据设计荷载计算而定,一般不小于50毫米。
人防工程施工中常见的质量通病?
答:
密闭短管中间应设密闭肋,
密闭肋厚度为5mm,宽度为50mm
,密闭肋与短管应双面满焊,临空墙预埋管管材的厚度应不小于6mm,密闭墙预埋管管材的厚度应不小于3mm,其厚度应根据预埋管的管径大小确定,使预埋管不致变形即可。预埋管管径应与手动密闭阀、自动排气阀门(YF型、PS型)、防爆超压排气阀门(FCS型)的接管直径一致。防...
<人防工程战术技术要求>谁有 能给我传一份吗 我是做人防设计的 单位的...
答:
密闭肋宽度≥50㎜
、厚度≥3㎜.2、平时通风管严禁传越人防临空墙、门框墙;平时风管穿入防密闭墙、人防单元隔墙时不能予留空洞。应在墙体中按规定埋设预埋件,且必须有平战转换挫施。3、设有滤毒通风的防空地下室,应在滤毒通风管路上设置取样管和测压管。4、防空地下室每个口部的防毒通道,密闭通...
防水套管有哪些种类,防水套管分类标准是什么
答:
5、防腐蚀防水套管,经过防腐涂料特殊处理的防水套管,有效防止防水套管的氧化和腐蚀。防水套管分为柔性防水套管和刚性防水套管还有
密闭
类套管。一般的具体尺寸按照施工设计要来确定,不过如果根据图集来说的话,标准就是法兰
的宽度
,厚度。套管的口径和管子的厚度。具体要求请参考02s404图集。
建筑工程质量通病合集:人防工程篇?
答:
密闭肋
应居中,抗力片面应与结构完成面平。密闭翼环、法兰宽为100mm,厚度不小于10mm。穿墙套管内径应大于穿墙管外径的30—40mm,便于用密封材料填塞密实。片面认为套管管径比工作管管径大2号的说法是不正确的。防治措施:施工时要注意设计图纸要求或引用图集,根据图集的不同,对于外墙采用带抗力片的套管做法也不相同。如...
人防墙套什么定额?
答:
地下室人防部分穿墙套管焊了3道
密闭肋
该套什么定额 这个怎么说处,按理说应该是套人防定额,但是有的地方不执行人防定额,还得套地方安装方面的定额。主要看你所在的地方要求了,要不然你套了也白套。广联达地下室的人防墙是在剪力墙里还是在人防门框墙里面绘制 先画剪力墙或者先画暗柱其实都是可以的. ...
答辩人防工程监理控制要点有哪些
答:
3.3 审查给排水、通风、电线电缆穿越防护密闭墙或密闭墙的密闭短管形式,是否符合设计要求,其预埋管的各尺寸是否符合要求,重点审查
密闭肋
材料、厚度高度,焊接质量、短管墙前露出墙面的尺寸等。3.4 要求预埋短管绑扎在主肋上,检查绑扎牢固。3.5 在混凝土浇筑时监理人员旁站,防止预埋短管移动和浇捣不...