11问答网
所有问题
当前搜索:
密闭肋厚度
人防电气套管
密闭肋
按什么标准确定
厚度
_百度问一问
答:
密闭肋根据刚性组合套管可以分为a\b\c\d\f等型号,建议使用国标密封肋产品。
一般厚度在6-8mm
,钢板封堵在8mm【回答】
人防电气套管
密闭肋
按什么标准确定
厚度
?
答:
国家标准是管壁厚度不低于2.5毫米
,翼环厚度3毫米到10毫米都可以
人防
密闭肋
尺寸
答:
5至2。
密闭肋的高度应为墙体厚度的1、5倍至2倍左右。密闭肋的宽度应为墙体厚度的1/3至1/2左右
。密闭肋的厚度应根据设计荷载计算而定,一般不小于50毫米。
07fd02第21页至23页
密闭肋
钢板
厚度
答:
3-10mm厚
。搜狐网显示,07fd02第21页至23页密闭肋钢板07FD02穿墙管防水套管密闭肋是一块矩形的钢板(3-10mm厚)。密闭肋是密闭套管上的横向钢板,中间有洞,穿套管焊接。整体就叫密闭套管。
人防明装线管穿墙多做法
答:
电气钢管采用钢板密闭肋,
厚3~4mm
,钢板密闭肋应与结构钢筋焊,电气刚性阻燃塑料管采用相同质材塑料板制作密闭肋,板厚>5mm,通风管钢管厚度应不小于3mm,密闭肋厚5~6mm,出墙面长度应为100mm。穿过人防护结构给水引入管,排水出户管、通气管、供油管、消防给水管,在其穿墙和楼板处应预埋防护密闭套管...
人防工程施工中常见的质量通病?
答:
密闭短管中间应设密闭肋,
密闭肋厚度
为5mm,宽度为50mm,密闭肋与短管应双面满焊,临空墙预埋管管材的厚度应不小于6mm,密闭墙预埋管管材的厚度应不小于3mm,其厚度应根据预埋管的管径大小确定,使预埋管不致变形即可。预埋管管径应与手动密闭阀、自动排气阀门(YF型、PS型)、防爆超压排气阀门(FCS型)的接管直径一致。
建筑工程质量通病合集:人防工程篇?
答:
密闭肋
应居中,抗力片面应与结构完成面平。密闭翼环、法兰宽为100mm,
厚度
不小于10mm。穿墙套管内径应大于穿墙管外径的30—40mm,便于用密封材料填塞密实。片面认为套管管径比工作管管径大2号的说法是不正确的。防治措施:施工时要注意设计图纸要求或引用图集,根据图集的不同,对于外墙采用带抗力片的套管做法也不相同。如...
人防的
密闭肋
有什么作用
答:
1、
密闭肋
一为固定防松动,与砼更好的结合在一起。2、战时防毒气沿管壁或套管壁渗入防护区,所以密闭肋的材质,
厚度
,高度都有规范要求。3、主要是在地下室电气管道通过或进入人防室时,人防施工要求电气管道在分界处焊接密闭肋,起防爆作用。4、进出地下室外墙电气管道,要么加装防水套管,电气管道穿...
密闭肋
代表什么意思
答:
密闭肋
主要由:一块钢板和n条钢管组成,材质是:Q235碳钢 密闭肋的主要是用于防护密闭门门框墙上的电缆明线穿墙使用,也是用于其他位置电线电缆的防护密闭墙使用。密闭肋一为固定防松动,与砼更好的结合在一起;二为战时防毒气沿管壁或套管壁渗入防护区,所以密闭肋的材质,
厚度
,高度都有规范要求 ...
人防通风管道如何预埋?是直接埋入风管?还是先埋套管,然后风管从套管穿过...
答:
普通套管,比要用的管道粗2-4厘米固定在墙或板内,管道从中通过。柔性防水套管,在套管与管道之间用柔性材封堵起到密封效果。刚性防水套管,套管与管道间用钢性材料封堵以达到密封效果。如果穿越的部位无防水要求,预埋的是一般套管,如有防水要求,则要预埋防水套管。风管在安装前应对其除尘,保证风管...
1
2
涓嬩竴椤
其他人还搜
什么叫密闭肋
密闭肋的宽度
人防电气套管密闭肋厚度
密闭肋长度
密闭肋套管标准
人防套管密闭肋厚度规范
密闭肋图集
人防密闭肋