11问答网
所有问题
当前搜索:
局部等电位施工规范
局部等电位
安装
规范
有哪些
答:
局部等电位
安装
规范
有哪些:1、进行等电位连接的时候,一定要注意导体焊接部分不能有夹渣、咬边和气孔没有焊透的情况。2、带铁焊接的时候应该注意,搭接长度不能小于带铁宽度的2倍并对其3面实施焊接,钢筋的搭接长度必须大于直径的6倍并对其2面实施焊接。3、进行等电位连接的时候,金属导体连接处需要留...
国家对
等电位规范
要求
答:
法律分析:建筑物等电位联结干线应从与接地装置有不少于2处直接连接的接地干线或总等电位箱引出,等电位联结干线或
局部等电位
箱间的连接线形成环形网络,环形网络应就近与等电位联结干线或局部等电位箱联结。支线间不应串联连接。法律依据:《中华人民共和国电力法》第十一条 城市电网的建设与改造规划,应...
卫生间
局部等电位
的做法
答:
《建筑电气工程
施工
质量验收
规范
》GB50303-2002,等电位做法采用卫生间四周圈梁内两主筋焊接,卫生间底板面筋,剪力墙按600*600跨接焊接成网格并与纵横圈梁钢筋,由圈梁焊接一根-25*4镀锌扁钢连接卫生间
局部等电位
联结箱TD28(距地300mm),由卫生间局部等电位联结箱分别暗敷PVC20FCWC至卫生间插座盒,洗脸...
...卫生间处的
局部等电位
怎么焊接呢。怎么做
规范
呢。谢谢大家了啊_百度...
答:
1、利用基础钢筋焊接就是指接地极利用基础中的地圈梁上方的两根钢筋焊成接地环路,如果有桩基,在图示的接地点处必须将桩基中的两根钢筋与圈梁焊成环路的两根钢筋焊接。一般用作建筑物的防雷接地兼做配电室的电气接地。2、
局部等电位
箱一般用在住户的卫生间内作等电位连接用,局部等电位箱的地线必须与接...
...卫生间处的
局部等电位
怎么焊接呢。怎么做
规范
呢。谢谢大家了啊_百度...
答:
1、利用基础钢筋焊接就是指接地极利用基础中的地圈梁上方的两根钢筋焊成接地环路,如果有桩基,在图示的接地点处必须将桩基中的两根钢筋与圈梁焊成环路的两根钢筋焊接。一般用作建筑物的防雷接地兼做配电室的电气接地。2、
局部等电位
箱一般用在住户的卫生间内作等电位连接用,局部等电位箱的地线必须与...
...卫生间处的
局部等电位
怎么焊接呢。怎么做
规范
呢。谢谢大家了啊_百度...
答:
1、在建筑卫生间等电位时,焊接
局部等电位
的方法是使用基础钢筋。具体来说,接地极可以通过连接地圈梁上方的两根钢筋来形成接地环路。如果建筑使用桩基,那么在指定的接地点,需要将桩基中的两根钢筋与圈梁焊成的环路两根钢筋进行焊接。这种方法通常用于建筑物的防雷接地,同时也用作配电室的电气接地。2、...
卫生间
等电位规范
卫生间等电位的作用
答:
卫生间
等电位规范
卫生间内的用电器具可能产生危险电位,也可能从别处引入危险的电位。洗浴时人体皮肤潮湿阻抗下降,此时人体能承受的安全电压为12V,若超过该电压,人的心脏即发生心室纤维性颤动,血液循环尤其是中枢神经的血液供应不能维持,人将在极短时间内因全身缺氧致死,因此浴室内是一个高度危险的...
等电位
安装
施工
工法?
答:
1.9穿线连接::
施工
顺序尽量从可导电体部分接至辅助等电位箱,分区域进行,然后将辅助等电位箱尽可能的连成一体,再连接
局部等电位
箱的穿线,局部等电位箱可局部进行连接,再连接总等电位系统。使用材料一般采用黄绿相间的BV线,规格、型号视建筑物等电位布局多少来确定,如果设计有要求的,按设计要求去做,没有要求的可...
加油站人井井内设置
等电位
的
规范
有哪些
答:
1、建筑物等电位联结干线应从与接地装置有不少于2处直接连接的接地千线或总等电位箱引出。2、等电位连接干线或
局部等电位
箱间的连接形成环形网路,环形网路应就近与等电位联结干线或局部等电位箱连接。3、支线间不应串联连接。
卫生间的
等电位
到底怎么装才算合格
答:
GB50096—1999《住宅设计
规范
》8.7.2规定:住宅供电系统应采用TT、TN—c—s或TN—s接地制式,并进行总等电位联结;卫生间宜作
局部等电位
联结。1、卫生间是具有洗澡设施的卫生间,又称湿式卫生间。洗浴时人体皮肤潮湿,阻抗下降,沿金属管道传导来的较小电压即可引起电击伤亡事故,在卫生间内作“局部等...