建筑房屋,卫生间处的局部等电位怎么焊接呢。怎么做规范呢。谢谢大家了啊

如题所述

1、利用基础钢筋焊接就是指接地极利用基础中的地圈梁上方的两根钢筋焊成接地环路,如果有桩基,在图示的接地点处必须将桩基中的两根钢筋与圈梁焊成环路的两根钢筋焊接。一般用作建筑物的防雷接地兼做配电室的电气接地。
2、局部等电位箱一般用在住户的卫生间内作等电位连接用,局部等电位箱的地线必须与接地网焊接成一体。
3、接地网焊接指的是防雷接地和电气接地的焊接工作,有时设计中不一定使用地圈梁而单独采用镀锌扁钢来焊接接地网。
4、引下线指的是“避雷引下线”,一般利用建筑物构造柱内两根大于16的钢筋引上到屋顶的避雷带,其下部与基础的地梁(也就是防雷的接地极)焊接。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2019-08-02
卫生间局部等电位是为了消除卫生间内各部位电位差,避免电击伤人而设的,放工中利用楼板内钢筋网焊接成间距不大于50cm的网格(人站立时两脚距离),并引出至局部等电位箱,卫生间内所有金属管道龙头等均要与等电位箱连接,卫生间所有用电设备的接地均要与等电位箱连接。其目的就是消除所有带电物体之间的电压差,当人在接触到这些物体时才不会产生电流而被电击。
再看看别人怎么说的。