11问答网
所有问题
当前搜索:
屋面防水蓄水深度
屋面
和卫生间的
蓄水
试验水位应该是多少?有没有什么规范...
答:
蓄水深度应为20-30mm
,24h内无渗漏为合格,并做记录按照《屋面工程质量验收规范GB50207-2002》要求:屋面蓄水试验应分二次进行,第一次是在防水层施工前对结构层进行蓄水试验,第二次是待防水层施工完成后,在完成面上进行蓄水试验。每次蓄水试验时间
不少于24h,蓄水高度应高出最高点处2-3cm
,每次蓄水试验应由监理工程师...
屋面
闭水试验的
水深
及时间是多少
答:
蓄水试验的蓄水深度应不小于20毫米
,蓄水高度一般为30~40毫米,蓄水时间不得低于24小时,移步楼下,观察楼下楼顶有无漏水现象,无漏水现象视为合格。一般在屋面、卫生间或有防水要求的房间做此试验。蓄水试验的前期每1小时应到楼下检查一次,后期每2~3小时到楼下检查一次。若发现漏水情况,则应立即停...
蓄水屋面
做
防水
都有哪些要求呢?
答:
蓄水屋面做防水都有这些要求:蓄水屋面是在屋顶上采用砖砌体或混凝土将屋面制作成若干个连通的蓄水池,
池内常年蓄水深度为200~500mm的水
,通过水的蒸发和隔热作用,起到阻止夏季日晒高温从屋面向室内传递的目的。并可在水池中种植浮萍等水性植物,达到更好的隔热效果。为方便管理,可在水池中部及四周铺设走...
屋面防水蓄水
高度是多少
答:
屋面防水蓄水高度是多少 在20-30毫米之间
,观察时间是24小时,过了24小时以后再去检查一下,看看有没有出现渗漏的情况,如果没有就表示合格,同时要做下记录。这个是做防水之前做的测试,做完防水以后还需要再做一次测试,蓄水高度是20-30毫米,每次的试验结果都要由监理工程师签认验收记录。屋面防水施工...
蓄水屋顶
的构造设计要注意哪些问题和因素
答:
蓄水屋面除了防水要求之外,最大的问题就是水源的及时补给。因为一般来说,
深蓄水深度为500mm,浅蓄水只有200mm
,在夏季如果不及时补充水源,很容易造成蓄水屋面干涸,从而导致刚性防水层开裂,就无法修复了。所以一般来说,蓄水屋面最好在雨水量相对充足的地区使用,能够充分利用天然雨水。同种植屋面一样,...
蓄水屋面
的
防水
层宜采用什么方式
答:
蓄水屋面
即可隔热又可保温,还能保护
防水
层,延长防水材料的寿命。蓄水屋面应划分为若干蓄水区,每区的边长不宜大于10m,在变形缝的两侧应分成两个互不连通的蓄水区;长度超过40m的蓄水屋面应做横向伸缩缝一道。屋面的
蓄水深度
一般在50mm即可满足理论要求,但实际使用中以150~200mm为适宜深度。为了保证...
防水
层完成后进行
蓄水
试验,蓄水高度及蓄水时间最低要求?
答:
蓄水
高度不应小于20mm,蓄水时间不应少于24h。根据查询《住宅室内
防水
工程技术规范》JGJ298-2013第7、3、6规定,在防水层完成后每一间还要再次进行蓄水试验,楼、地面蓄水高度不应小于20mm,蓄水时间不应少于24h。防水层是为了防止室内用水、其他用水或地下水进入
屋面
,渗入墙体、地下室及地下构筑物,渗入...
屋面蓄水
试验做法规范
答:
1、
防水
施工完成,24小时后可做闭水试验;2、把地漏和管道口周边进行暂时封堵;3、在门口砌20CM高的挡墙;4、开始
蓄水
,
深度
5-20厘米,做好水位标记;5、蓄水时间48~72小时;6、第一天闭水后,看水位线是否有明显下降,如果有,请及时检查楼下
屋顶
和管道周边是否有渗漏,如果没有,继续闭水;7、...
屋顶
漏雨开发商给重新做了
防水
,我要求做闭水实验他不给做
答:
闭水实验也叫蓄水试验,要放满水,水要有足够容积。蓄水试验的
蓄水深度
应不小于20mm,蓄水时间为24小时,水面无明显下降为合格。一般在
屋顶
或有
防水
要求的房间做此试验,一般
屋面
做完防水也要做闭水试验。二、闭水试验细节处理 1、24小时闭水试验 施工前做的闭水试验是为了更好地完成下一步的施工。做...
装修动工之前一定要做闭水试验吗?是的。
答:
闭水试验也叫蓄水试验,要放满水,水要有足够容积。 蓄水试验的
蓄水深度
应不小于20mm,蓄水高度一般为30-40mm,蓄水时间不得低于48小时,移步楼下,观察楼下楼顶有无漏水现象,无漏水现象视为合格。一般在
屋面
、卫生间或有
防水
要求的房间做此试验。蓄水试验的前期每1小时应到楼下检查一次,后期每2-3...