一般
配电
室的
尺寸
是多少?
答:
27.5mx3.5m
。低压配电柜的外形尺寸:
800(W)x 600(D)x 2200(H)
,配电柜数量为30台,当配电装置的长度大于15m 时,应增加柜后的出口。当配电装置的长度大于6m 时,柜后应有两个出口,当配电装置的长度大于15m 时,柜后应有三个出口,所以配电室的最小尺寸应该是27.5mx3.5m,增加1m。...
工地
临时
配电房尺寸
买
房子
的注意事项
答:
工地临时配电房尺寸 配电柜正面的操作通道宽度,
单列布置或双列背对背布置不小于1.5m,双列面对面布置不小于2m
;配电柜后面的维护通道宽度,单列布置或双列面对面布置不小于0.8m,双列背对背布置不小于1.5m,个别地点有建筑物结构凸出的地方,则此点通道宽度可减少0.2m;配电柜侧面的维护通道宽度不小于1m;配电室的顶棚与地面...
一级
配电房标准尺寸
答:
1、总配电室(房)应设在靠近电源的区域,配电柜正面的操作通道宽度,
单列布置或双列背对背布置不小于1500mm,双列面对面布置不小于2000mm
。2、配电柜后面的维护通道宽度‘单列布置或双列面对面布置不小于800mm,双列背对背布置不小于1500面膜,个别地点有建筑物结构凸出的地方,则此点通道宽度可减少200mm。
建筑
工地
1.2.3级
配电
箱的
尺寸
是多少
答:
一级就是配电室里面的,
一般是:0.8mX0.6mX2.2m(长宽高)
,二级一般是分配电箱,看你有多少分路,一般为1mX1.2m,三级配电就是开关箱了,一般是500mmX600mm。配电箱是数据上的海量参数,一般是构成低压林按电气接线,要求将开关设备、测量仪表、保护电器和辅助设备组装在封闭或半封闭金属柜中或屏...
建筑
工地
一级
配电
箱
尺寸
是多少
答:
一级就是配电室里面的,
一般是:0.8m(长)X0.6m(宽)X2.2m(高)
,
建筑
工地
的二级
配电
箱的宽与高是多少呢?
答:
1、一级
配电
箱就是配电室里面的,一般要看是暗装还是明装,室内暗装配电箱一般是:900-700高,600-500宽,120-200厚.室内明装配电箱一般是:1000-800高,700-500宽,120-300厚.2、建筑
工地
二级配电箱,一般要看建筑工地的设备数量,负荷大小,工期长短,分相分路情况来确定配电箱大小。一般为一个...
配电房设计尺寸
多大比较合理
答:
配电房设计尺寸
没有特别的要求,只要从以下几个方面考虑一般就没有什么问题:1、方便布线,比如进房间的总电缆是否能进来,出房间的电缆是否能通过,房间内部是否有合适的走线槽之类的。2、配电产品和周边设备是否能有位置固定放置,比如配电柜、UPS、电池架、空调之类的。其中配电柜和UPS大小取决于总功率...
配电
室配多大
尺寸
答:
家用
配电
箱的
标准尺寸
大小为:110mm*160mm*8mm、150mm*170mm*8mm、200mm*210mm*9mm、230mm*240mm*9mm、280mm*280mm*9mm、280mm*370mm*9mm、280mm*420mm*9mm、280mm*460mm*9mm、470mm*210mm*9mm、470mm*370mm*9mm、470mm*420mm*9mm、580mm*370mm*9mm、390mm*630mm*9mm。在家居装修时,...
建筑
工地
1.2.3级
配电
箱的
尺寸
是多少?
答:
一级
配电
箱
尺寸
一般是:0.8mX0.6mX2.2m,二级配电箱尺寸一般是:1mX1.2m,三级配电箱尺寸一般是:500mmX600mm。常见的配电箱种类有哪些:1.固定面板式,常称开关板或配电屏。它是一种有面板遮拦的开启式配电箱,正面有防护作用,背面和侧面仍能触及带电部分,防护等级低,只能用于对供电连续性和...
配电
箱的
尺寸
有哪些?
答:
配电箱明装和暗装时通常对地的高度为1.3~1.5m,在
建筑施工
中,配电箱属于墙挂式设备,墙挂式设备安装高度,底边距地1.3~1.5m,侧面距墙≥0.5m。一、外电变压器低压输出到总
配电房
线路接法。1、线路由外电变压器低压输出及中性点接地引入到总配电房分别采用黄绿红三相线和淡蓝色中性接地线从外电...