市政燃气管道安装规范
燃气管道安装
要求有哪些?
答:
一、《城镇燃气设计
规范
》GB50028 明确:1、地下
燃气管道
与电缆之间的垂直距离,:直埋电缆0.5m/电缆在导管内为0.15m;2、地下燃气管道与直埋电缆之间的水平距离:低压、中压为0.5m/次高压B为1.0m/次高压A为1.5m;3、地下燃气管道与导管内电缆之间的水平距离:低压、中压/次高压B为1.0m/次高压A...
天然气管道安装规范
?
答:
天然气管道安装规范
1、 煤气管道和附件的连接可采用法兰、螺纹、其他部位应尽量采用焊接。2、煤气管道的垂直焊缝距支座边端应不小于300mm,水平焊缝应位于支座的上方。3、煤气管道应采取消除静电和防雷的措施。4、高炉煤气,转炉煤气等一氧化碳含量较高的煤管道不应埋地敷设。5、架空煤气管道与其他管道共...
市政燃气管道
埋深
规范
答:
法律分析:地下
燃气管道
埋设的最小覆土厚度(路面至管顶)应符合下列要求:1. 埋设在机动车道下时,不得小于0.9m;2. 埋设在非机动车车道(含人行道)下时,不得小于0.6m;3. 埋设在机动车不可能到达的地方时,不得小于0.3m;4. 埋设在水田下时,不得小于0.8m。注:当不能满足上述规定时,应采取...
天然气管道施工
规范标准天然气管道
施工规范
答:
31、 5.1.12管道阀门
安装
口径大于DN100的阀门等管路附件时,应设置支撑。32、 5.1.13聚乙烯
燃气管道
用户引入管应在距建筑物外墙0.7m以外设钢塑过渡接头;调压箱接管应在距箱体0.7m以外设钢塑过渡接头。33、支线钢塑过渡接头应安装在距干线2m以外。34、 5.1.14地下燃气管道埋设的最小覆土厚度(路...
地下
燃气管道
埋设
规范
答:
法律分析:1. 埋设在机动车道下时,不得小于0.9m;2. 埋设在非机动车车道(含人行道)下时,不得小于0.6m;3. 埋设在机动车不可能到达的地方时,不得小于0.3m;4. 埋设在水田下时,不得小于0.8m。法律依据:《城镇
燃气
管理条例》第五条 国务院建设主管部门负责全国的燃气管理工作。县级以上地方...
天然气
室外
管道安装标准
答:
1、
管道安装
基本要求 (l)地下
燃气管道
埋设的最小覆土厚度应符合如下要求:l)埋设在车行道下时,不得小于0.8m ;2)埋设在非车行道下时,不得小于 0.6m ;3)埋设在庭院内时,不得小于0.3m;4)埋设在水田下时,不得小于0.8m。(2)与输送腐蚀性介质的管道共架敷设时,燃气管道应架在...
室外
天然气管道安装规范
是什么
答:
室外
天然气管道安装规范
一、引言 室外天然气管道安装是为了满足城市居民和企事业单位的天然气供应需求,确保供气安全可靠。本文将介绍室外天然气管道安装的一般规范和技术要求。二、设计和选材 1. 根据天然气用量和供气压力确定管道的尺寸和材质,一般采用耐腐蚀性能好的钢管作为主要材料。2. 设计时应考虑...
国家
燃气管道安装标准
答:
国家
燃气管道安装标准
:1、管道、管件、管道附件、阀门及其他材料应用在室内燃气管道上,应符合设计文件的规定,安装前检验时应按国家现行标准进行,不得使用不合格者;2、上建工程在室内燃气管道安装前的,应能满足管道施工安装的要求;3、燃气管道安装应按设计施工图进行管道的预制和安装。燃气管道安装需...
天然气管道安装规范
答:
《城镇
燃气
设计
规范
》10.2.14 燃气引入管敷设位置应符合下列规定:1 燃气引入管不得敷设在卧室、卫生间、易燃或易爆品的仓库、有腐蚀性介质的房间、发电间、配电间、变电室、不使用燃气的空调机房、通风机房、计算机房、电缆沟、暖气沟、烟道和进风道、垃圾道等地方。2 住宅燃气引入管宜设在厨房、走廊、与厨房相连...
燃气管道
施工与
安装
要求
答:
燃气管道
施工与
安装
要求主要包括以下几个方面:1. 管道选材要求:燃气管道应选用符合国家
标准
的专用管材,如钢管、塑料管等,且材质要求耐腐蚀、耐高温、耐压力等。2. 管道铺设要求:燃气管道应按照规定的埋深和铺设方式进行施工,埋深一般应在0.6-0.8米之间,同时要避免与其他管道、电缆等交叉。3. ...