市政给水管道打压试验规范
给水打压
标准是多少
答:
法律分析:1、当水压实验静水压力为
管道
工作压力时,且
试验
压力不应低于0.8公斤;如管道工作压力小于0.8公斤,则水压试验压力选择0.8公斤。不得将气压试验代替水压试验。2、管道水压试验长度不宜大于1000米。对中间设有附件的管段,水压试验分段长度不宜大于500米,系统中有不同材质的管道应分别进行试...
给水管打压试验
的标准
规范
答:
(GB50242-2002)第4.2.1条要求:室内
给水管道
的水压
试验
必须符合设计要求。当设计未注明时,各种材质的给水管道系统试验压力为工作压力的1.5倍,但不得小于0.6MPa。.检验方法:金属及复合管给水管道系统在试验压力下观测10min,压力下降不应大于0.02MPa,然后降到工作压力进行检查,应不渗不漏;塑料...
给水管道打压
标准
规范
是什么
答:
给水管道打压
标准
规范
:1、水压实验静水压力为管道工作压力,且
试验
压力不应低于0.80MPa;如管道工作压力小于0.8MPa,则水压试验压力选择0.8MPa。不得将气压试验代替水压试验。2、管道水压试验长度不宜大于1000m。对中间设有附件的管段,水压试验分段长度不宜大于500m,系统中有不同材质的管道应分别进行...
给水管打压试验
的标准是什么
答:
室内
给水管道
的水压
试验
必须符合设计要求。当设计未注明时,各种材质的给管道系统试验压力均为工作压力的1.5倍,但不得小于0.6Mpa。检验方法:塑料
管给水
系统应在试验压力下稳压1h,压力降不得超过0.05Mpa,然后在工作压力的1.15倍状态下稳压2h,压力降不得超过0.03Mpa,同时检查各连接处不得渗漏。
自来水
打压规范
要求
答:
【法律分析】国家自来水供水压力标准是
试验
压力均为工作压力的1.5倍,但不得小于0.6MPa 。检验方法:金属及复合管
给水管道
系统在试验压力下观测10min,压力降不应大于0.02MPa ,然后降到工作压力进行检查,应不渗不漏;塑料
管给水
系统应在试验压力下稳压1h,压力降不得超过0.05MPa ,然后在工作压力的...
管道
试压
规范
要求标准
答:
且压力降不大于0.05MPa,这是强度
试验
。严密性试验为设计压力24小时无渗漏,即为合格 法律依据:《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收
规范
GB50242-202》4.2.1室内
给水管道
的水压试验必须符合设计要求。当设计未注明时,各种材质的给管道系统试验压力均为工作压力的1.5倍,但不得小于0.6Mpa。
市政给水
压力标准?
答:
《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收
规范
》GB50242-2002,其中的第4.2.1条规定: 室内
给水管道
的水压
试验
必须符合设计要求。当设计未注明时,各种材质的给水管道系统试验压力均为工作压力的1.5倍,但不得小于0.6MPa。对于地方市政水压,可以看看当地不设置其他辅助设备的只靠
市政供水
的有几层,就知道水压...
市政给水管道
的压力
试验
压力是多少
答:
一般的不会低于0.3map。
试验
压力一般为0.6MPa,镀锌钢管和复合
管
在试验压力下稳压10min,压力降不大于0.02MPa,然后降到工作压力下检查不渗不漏。塑料管在试验压力下稳压1h,压力降不得超过0.05MPa,然后降到工作压力的1.15倍状态下稳压2h,压力降不超过0.03MPa,同时检查各连接点不渗不漏。
市政管道
,管子标注压力为0.8MPa,
试验
压力应该在多少合适
答:
6MPa。检验方法:金属及复合管
给水管道
系统在
试验
压力下观测10min,压力降不应大于0.02MPa,然后降到工作压力进行检查,应不渗不漏;塑料
管给水
系统应在试验压力下稳压1h,压力降不得超过0.05MPa,然后在工作压力的1.15倍状态下稳压2h,压力降不得超过0.03MPa,同时检查各连接处不得渗漏。
中华人民共和国国家
给水管道打压
稳压
规范
标准
答:
中华人民共和国行业标准《埋地聚乙烯
给水管道
工程技术规程》,涉及产品为广东国通新型建材有限公司所生产的PE给水管,其他厂家生产管材不涉及在内。一、管道系统的水压
试验
的一般规则 1、 水压实验静水压力为管道工作压力,且试验压力不应低于0.80MPa;如管道工作压力小于0.8MPa,则水压试验压力选择0.8MPa...