11问答网
所有问题
当前搜索:
干式变压器低压侧中性点接地
请教
干式变压器中性点
一定要
接地
吗
答:
干式变压器通常是配电变压器,低压侧
接地
系统有三类:TN 系统 (包括TN-S ,TN-C ,TN-C-S)
变压器中性点
需要接地;TT 系统
变压器中性点
需要接地;IT 系统 变压器中性点不需要接地。变压器中性点是否要接地,就看你用的是何系统。
干式变压器中性点接地
需要什么材料,如何接地?
答:
电厂
低压变压器中心点
用
接地
引出线接出,然后与附近的接地网连接,如果附近没有接地网,或者接地网离开比较远,应当在
变压器接地点
附近设置单独接地装置,最好再与外部接地网连接 直接用裸铜线接地或通过地刀接地。
电气。6kv对400v
干式
变,
低压侧中性点接地
,零序互感器应该装在
接地点
前...
答:
前。在
接地点
与
中性点
之间。
关于电厂
干式变压器中性点
直接
接地
?
答:
专门有
中性点接地
极。电厂的接地系统均按双接地设计
干式变压器
需要中心
点接地
吗
答:
一般来说,电网
中性点接地
方式也就是变电所中
变压器
的各级电压中性点接地方式。三相四线的变压器中性点不接地的话,在三相负载不平衡的情况下, 中性点的电位会升高,这样的情况下零线会带电不安全.因为负荷不平衡,中性线有电流,中性点漂了。接地可以抑制中性点漂移。中性点接地后能使偏高的电位降至安全...
怎样判断
变压器
的
中性点接地
与否?
答:
3.高
低压侧
的
中性点接地
和不接地,这构成了
变压器
连接组的所有元件。变压器(Transformer)是利用电磁感应的原理来改变交流电压的装置,主要构件是初级线圈、次级线圈和铁芯(磁芯)。主要功能有:电压变换、电流变换、阻抗变换、隔离、稳压(磁饱和变压器)等。变压器按用途可以分为:配电变压器、电力变压器、...
1600kva
干式变压器中性点接地
需要多大截面积
答:
接地
体一般多用角钢或扁铁,连接接地体的铜排截面一般大于35平方毫米。根据
变压器
容量和
中性
线设计工作电流而定。对于10/0.4KV的变电所,10KV系统为小接地电流系统,单相接地故障电流可达30A。当高
低压
设备公用接地装置时,应保证公用接地装置的接地电阻≤1Ω(R=50V/30A=1.7Ω),以保证10KV系统发生...
干式变压器
的
中性接地
点在什么部位?和接地扁铁如何连接?
答:
应该是在环氧树脂绝缘内部与铁芯及安装螺丝连接出一体。可以在输出端子和安装螺丝测量一下便可知。
10千伏变690伏
干式变压器中性点
需要
接地
吗
答:
需要
接地
。此类
变压器
的连接组别应该是Dyn11。即690V侧为Y接有
中性点
引出,该中性点应该和系统的接地进行可靠的连接。
户内
干式变压器中性点接地
,怎么计算需要多少角钢?
答:
首先确定该
变压器
工作(
中性点
)
接地
值,如要求4欧姆。其次该地的土壤电阻率,通常是一根50*5*2000的镀锌角钢垂直打入地下2.8M,(角钢顶端离地面0.8M)接地电阻约50欧姆,那么可打入13根桩距4M,用直径12mm镀锌元钢可靠电气连接后用接地电阻测试仪摇测,结果小于等于4欧姆合格,否则再补角钢。