10千伏变690伏干式变压器中性点需要接地吗
如题所述
举报该问题
推荐答案 2013-10-07
需要接地。
此类变压器的连接组别应该是Dyn11。
即690V侧为Y接有中性点引出,该中性点应该和系统的接地进行可靠的连接。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://11.wendadaohang.com/zd/SPSP22q2q8PPqMPPMP.html
其他回答
第1个回答 2013-10-07
因为风机功率一般是1.5~3MW,采用380V的话电流太大不实际,采用高压的话又由于高压变频器太贵太复杂且要求高,所以采用了低压变频器所能耐的最高电压等级690V电压,(低压变频器内部功率IGBT最高耐压一般为1700V,690V整流后大概1100V,刚好留有一些余量)