11问答网
所有问题
当前搜索:
干式变压器直阻合格标准
800
干式变压器
直流电阻多少
合格
?
答:
国家
标准
对直流电阻的值没有规定 只规定三相不平衡的允许值是线2% 相4
2000KVA
干式变压器
绝缘电阻是多少?
答:
高压对低压及地大于1000兆欧,高压对地,低压对地也是大于1000兆欧为合格
。国家标准规定的。用2500伏兆欧表测量。
干式变压器
验收
标准
规范是什么?
答:
(a)
变压器
的一次、二次联线、地线、控制管线均应符合现行国家施工验收规范规定。 (b)变压器的一次、二次引线连接,不应使变压器的套管直接承受应力。 (c)变压器中性线在中性点处与保护接地线同接在一起,并应分别敷设,中性线宜用绝 缘导线,保护地线宜采用黄/绿相间的双色绝缘导线。 (d)变压器中性点的接地回路中...
干式变压器
容量如何检测?
答:
4KV 变压器,
国家标准的阻抗电压是4%,但同时规定阻抗电压有正负10%误差,如果厂家出厂值是4。35%,是合格的
,检测时,检测仪按4%施加电压,变压器就达不到额定电流,这样折算出的容量就偏小,只有460KVA了。反之,阻抗偏小,容量就偏大。但变压器的真实容量就是500KVA,你能说检测结果正确吗?
干式
电力
变压
技术性能
答:
(二)线圈直 流电阻分为线电阻和相电阻,
按照国家标准线电阻不平衡率小于2%,相电阻不平衡率小于4%
,当线圈的直流电阻超过这个标准时说明该线圈可能有质量问题,这 时需要仔细检查原因,判断到底是人为、设备还是线圈的问题,如果是线圈的问题,我们就要考虑是高压线圈的问题还是低压线圈的问题。(三)在...
干式变压器
小修时应进行的高压试验项目有哪些?
答:
1.6 高压侧
直阻
测量完毕后,应进行温度换算,1600kVA以上
变压器
,其线间电阻值差别一般不大于三相平均值的1%,1600kVA及以下变压器,其线间电阻值差别一般不大于三相平均值的2%,与以前相同部位测得值比较,其变化不大于2%。1.7 分别测量低压侧各绕组的直流电阻,因低压侧直阻很小,除了要将电桥的灵敏...
江苏省
干式变压器
有没有省标
标准
?
答:
有的,江苏省的
标准
的确是比国标在损耗偏差上要严格些。最新国标 JB 3837里提到的干变的10型标准是 空载正负15% 负载正负15%,总损耗正负 10%。江苏省标偏差好像是正负5%,具体我得回办公室看看才确定。另外 JB是国家机械标准
干式变压器
运行中低压线圈温度一直较高,我们分析,产生涡流导致温度较...
答:
因此,在正常使用中,熔丝的选择
标准
为:一次侧熔丝熔断电流为
变压器
一次额定电流的1.5~2倍;二次侧熔丝熔断电流为变压器二次侧额定电流。 1.7 其它 a.由于变压器的一/二次侧引出均为铜螺杆,而架空线路一般都采用铝芯导线,铜铝之间在外界因素的影响下,极易氧化腐蚀。在电离的作用下,铜铝之间形成氧化膜,接触电阻增大,...
...的
干式变压器
的噪音
标准
是多少,局放量
合格
范围是多少?各位大侠帮帮 ...
答:
变压器
容量(kVA) 噪声水平(dB)50 64 100 65 160 66 200 67 315 69 500 70 630 71 800 72 1000 72 1250
变压器
噪音多少分贝
合格
呢?
答:
国家
标准干式变压器
分贝测试,是不允许高于65分贝。变压器的噪声,国家部颁标准有明确的规定,标准代号:JB/T 10088-1999,噪声的数值与变压器的等值容量、电压等级等有关。不知你要知道的是那个容量和电压等级的变压器。正规的变压器制造厂,为了提高产品性能和质量,在降低噪声上做了很多改进,特别是干式...
1
2
3
4
5
6
涓嬩竴椤
其他人还搜
怎样判断变压器直流电阻是否合格
变压器直流电阻数值标准
2000kva变压器直流电阻标准
变压器直流电阻值对照表
变压器直流电阻测试合格标准
变压器直流电阻试验标准
直流电阻试验合格标准
干式变压器阻抗标准
变压器直阻怎么测试