11问答网
所有问题
当前搜索:
建筑设计防火规范消防电源
消防
强切是什么意思?
答:
问题二:我看有的有消防强切功能,有的没有,何时消防强切? 1、《火灾自动报警系统
设计规范
》对非
消防电源
的强切有明确的规定。设有火灾自动报警系统及消防控制室的建筑,其消防控制设备应有强切功能。2、
建筑设计防火规范
和高层民用建筑设计防火规范都没有明确规定,只规定了消防供电必须采用专用回路。3...
建筑
火灾
消防
控制室的设置要求有哪些?
答:
2、
消防
控制室的门应向疏散方向开启,且入口处应设置明显标志;2、消防控制室的送、回风管在其穿墙处应设
防火
阀;3、严禁无关的电气线路及管路通过;4、在其周围不应布置电磁干扰较强及其他影响消防控制设备正常工作的设备用房。5、.单独设置的消防控制室,其耐火等级不应低于二级;6、附设在
建筑物
...
为什么高层
建筑
必须要设置
消防
控制室?
答:
设置
消防
控制室,不是对某些
建筑
,而是由建筑的火灾自动报警系统的形式所决定的。同时设置报警、喷淋,或者报警、排烟系统,或者以上三个自动报警系统全有的建筑需设置消防控制室。《火灾自动报警系统
设计规范
》(GB50116-98)第5.2.3.4条明确
规定
:集中火灾报警控制器或火灾报警控制器,应设置在有专人...
如果违反了
建筑设计防火规范
后果如何
答:
第一种:违反了
建筑设计防火规范
强条被
消防
部门发现是要被罚款的,还要整改到位。第二种:违反了建筑设计防火规范普通条文需要整改到位。违反了建筑设计防火规范,没有整改到位消防验收过不了,那也是很麻烦的事情。
消防
控制室必需要设置吗?
答:
设置
消防
控制室,不是对某些
建筑
配电箱电气柜有必要配灭火器或柜内安装自动灭火装置?
答:
一、政策和背景 2019年11月国家住建部颁布的《
建筑设计防火规范
》,第八章“
消防
设施的设置“ 8.3.9规定,“变配电室和不间断
电源
(UPS)室应设置自动灭火系统”。配电线路的配电柜作用是对用电设备进行配电和控制,在电路出现过载、短路和漏电时,配电柜还可以提供断电保护。配电柜内主要有:空气开关...
分支电缆与
建筑
电气
设计规范
?
答:
GB50045-95《高层民用
建筑设计防火规范
》中对
消防电源
及其配电,9.1.4条也规定了相同内容。上述规范说明:电缆配电比母线具有更好的环境适应性,安装敷设更便利。在熟悉电气规范的相关规定后,让我们来分析分支电缆配电方法与规范的符合性与技术先进性.三、分支电缆配电的技术先进性1、分支电缆的配电方式分支电缆配电系统...
《
建筑设计防火规范
》GB 50016—2006中对灭火设施的一般规定是什么...
答:
第8.1.1条 在进行城镇、居住区、企事业单位规划和
建筑设计
时,必须同时
设计消防
给水系统。消防用水可由给水管网、天然水源或消防水池供给。利用天然水源时,应确保枯水期最低水位时消防用水的可靠性,且应设置可靠的取水设施。注:耐火等级不低于二级,且体积不超过3000m3的戊类厂房或居住区人数不超过...
2015
消防
新
规范
有没有
规定
高低压配电室必须配置气体灭火装置
答:
《
建筑设计防火规范
》GB50016-2014中,第8.3.9 下列场所应设置自动灭火系统,并宜采用气体灭火系统:1.国家、省级或人口超过100万的城市广播电视发射塔内的微波机房、分米波机房、米波机房、变配电室和不间断
电源
(UPS)室;2.国际电信局、大区中心、省中心和一万路以上的地区中心内的长途程控交换机房...