答:
1.高层
建筑
的
消防
控制室、消防水泵、消防电梯、防烟排烟设施、火灾自动报警、漏电火灾报警系统、自动灭火系统、应急照明、疏散指示标志和电动的
防火
门、窗、卷帘、阀门等消防用电,应按现行的国家标准《供配电系统
设计规范
》GB50052的
规定
进行设计,一类高层建筑应按一级负荷要求供电,二类高层建筑应按二级...
建筑
中的
消防
电包括哪些内容
答:
因此在
建筑
电气
防火设计
的过程中,首要考虑的就是消防用电在火灾条件下的电能连续供给的可靠性及安全性。这种供给的安全性包括电能的限流和限压,以防止消防用电设备在发生故障起火时的安全,也包括电气线路的泄流引发触电,导致应急逃生人员及抢险救援人员的生命安全。
消防电源
是指在火灾时能保证消防用电...
高层民用
建筑消防电源
及其配电的一般
规定
?
答:
高层民用
建筑消防电源
及其配电的一般
规定
有哪些?1、高层建筑的消防控制室、消防水泵、消防电梯、防烟排烟设施、火灾自动报警、漏电火灾报警系统、自动灭火系统、应急照明、疏散指示标志和电动的
防火
门、窗、卷帘、阀门等消防用电,应按现行的国家标准《供配电系统
设计规范
》GB50052的规定进行设计,一类高层建筑...
消防
设备专用的供电回路是什么?
答:
《
建筑设计防火规范
》GB 50016--2006 第11.1.4条条文说明:本条规定的供电回路,是指从低压总配电室或分配电室至
消防
设备或消防设备室(如消防水泵房、消防控制室、消防电梯机房等)最末级配电箱的配电线路。根据实战需要,消防人员到达火场进行灭火时,要切断
电源
,防止火势沿配电线路蔓延扩大和避免触电...
什么是
消防
设备专用的供电回路?
答:
《
建筑设计防火规范
要从变配电室直接引出是哪个
规范
中的
答:
3 除本条第1、2 款外的
建筑物
、储罐(区)和堆场等的消防用电可采用三级负荷供电;4
消防电源
的负荷分级应符合现行国家标准《供配电系统
设计规范
》GB 50052 的有关
规定
。11.1.2 一级负荷供电的建筑,当采用自备发电设备作备用电源时,自备发电设备应设置自动和手动启动装置,且自动启动方式应能在30s...
民用
建筑消防设计规范
介绍?
答:
《民用
建筑消防设计
规范》本规范由公安部负责管理,其具体解释等工作由公安部消防局负责,出版发行由建设部标准定额研究所负责组织。以下是中达咨询对民用
建筑防火规范
图示进行相关解读:《民用建筑消防设计规范》基本概况:《民用建筑消防设计规范》主要包括:(1)总则(2)术语(3)建筑分类和耐火等级(4)...
建筑消防
要求必须配备备用柴油发电机组
答:
(仅供参考:(亚南柴油发电机组☏:4000-080-999)亚小南为您解答)《高层民用
建筑设计防火规范
》(GB5004595)9.1.1条规定,一类高层建筑应按一级负荷要求供电,二类高层建筑应按二级负荷要求供电。按照我国旅游饭店星级标准,四星级及五星级宾馆应设自备发电系统。在国内外一些高层建筑中,即使市网...
哪些
建筑消防
要求必须配备备用柴油发电机组?
答:
答:
建筑消防
要求必须配备备用柴油发电机组的有:一、当地区供电条件不能符合消防一级负荷和二级负荷的供电稳定性要求时,要考虑设置消防备用柴油发电机以迎合供电要求。二、按照我国旅游饭店星级标准,四星级及五星级宾馆应设自备发电系统。三、对电网能够提供二个独立
电源
的高层建筑,按
规范
已经满足了一、...
非
消防电源
强切 所对应的
规范
是什么?什么样的
建筑
必须有?
答:
一般民用建筑必须有。规范如下:一、《火灾自动报警系统
设计规范
》里面有规定,设自动报警系统的必须要设非
消防电源
强切。《
建筑设计防火规范
》里面有规定,哪些建筑需要设火灾自动报警系统。二、设非消防电源强切的原因是因为火灾时,如果烧到电线,那么会造成短路,扩大火灾。另外,消防救援人员进入救火时,...