11问答网
所有问题
当前搜索:
建筑设计防火规范消防电源
建筑消防
用电
规范
答:
展开全部 根据《
建筑设计防火规范
》(GB 50016—2014)和《民用建筑电气
设计规范
》(JGJ16-2008),下列建筑物、储罐(区)和堆场的
消防
用电应按规定供电。一级负荷供电筑高度大于50m的乙、丙类厂房和丙类仓库;一类高层民用建筑。二级负荷供电室外消防用水量大于30L/s的厂房(仓库);粮食仓库及粮食筒仓。一级...
我国现行《
建筑设计防火规范
》中,关于
消防电源
及其配电有哪些规定...
答:
3)除1)条和2)条外的
建筑物
、储罐(区)和堆场等的
消防
用电,可按三级负荷供电。4)消防用电按一、二级负荷供电的建筑,当采用自备发电设备作备用
电源
时,自备发电设备应设置自动和手动启动装置。当采用自动启动方式时,应能保证在30s内供电。不同级别负荷的供电电源应符合《供配电系统
设计规范
》(G...
建筑设计防火规范消防电源
配电规范标准
答:
除《
建筑设计防火规范
》第 10.1.1和10.1.2 条外的建筑物、储罐(区)和堆场等的
消防
用电,可按三级负荷供电。消防用电按一、二级负荷供电的建筑,当采用自备发电设备作备用
电源
时,自备发电设备应设置自动和手动启动装置。当采用自动启动方式时,应能保证在 30s内供电。不同级别负荷的供电电源应符合...
高层住宅备用
电源规定
答:
法律分析:1、高层建筑中的消防水泵、防排烟设施、消防电梯、应急照明等消防用电,按照《高层民用
建筑设计防火规范
》(GB50045-95)9.1.1条规定,一类高层建筑应安一级负荷要求供电,二类高层建筑应按二级负荷要求供电。2、按《民用建筑电气
设计规范
》(JGJ/T16-92)3.1条规定,高层建筑中许多部位的负荷为...
高层民用
建筑防火设计消防电源
及其配电
规定
?
答:
1.高层
建筑
的
消防
控制室、消防水泵、消防电梯、防烟排烟设施、火灾自动报警、自动灭火系统、应急照明、疏散指示标志和电动的
防火
门、窗、卷帘、阀门等消防用电,应按现行的国家标准《工业与民用供电系统
设计规范
》的
规定
进行设计,一类高层建筑应按一级负荷要求供电,二类高层建筑应按二级负荷要求供电。2....
消防电源
设置要求
答:
消防电源
要在变压器低压出线端设置单独主断路器,不能与非消防负荷共用同一进线断路器和共用同一低压母线段。独立设置消防电源应独立设置,即从
建筑物
变电所低压侧封闭母线处或进线柜处就将消防电源分出而各自成独立系统。低压电缆进线如果建筑物为低压电缆进线,则从进线隔离电器下端将消防电源分开,从而确保...
建筑
中的
消防
电包括哪些内容
答:
因此在
建筑
电气
防火设计
的过程中,首要考虑的就是消防用电在火灾条件下的电能连续供给的可靠性及安全性。这种供给的安全性包括电能的限流和限压,以防止消防用电设备在发生故障起火时的安全,也包括电气线路的泄流引发触电,导致应急逃生人员及抢险救援人员的生命安全。
消防电源
是指在火灾时能保证消防用电...
消防工程给排水:什么是
消防电源
对其有何要求
答:
1.
消防电源
:主要是指消防负荷的电源。2.在给排水专业中如:消防泵(消火栓泵、喷淋泵等)就是非常重要的消防设施,如果消防的时候停电了,讲无法启动运行,整个灭火系统就失效了,所以对于这种设施的电源要求是非常严格的。3.消防电源具体要求,要先判断消防负荷级别,参考GB50016-2014
建筑设计防火规范
...
高层
建筑消防
用电设备
防火
要求是什么?
答:
(1)可燃油油浸电力变压器、充有可燃油的高、低压电力电容器和多油开关等,不宜布置在高层主体
建筑
内。(2)
消防
用电设备的配电及其控制,宜按
防火
分区划分,不论是水平还是垂直敷设均应这样安装敷设。(3)从配电箱至消防用电设备应是放射式配电,在负荷的连按上不应将一些与消防无关的设备接入。(...
关于
建筑
内
消防
应急照明和灯光疏散指示标准的备用
电源
的连续供电时间...
答:
【答案】:B、C、D 根据《
建筑设计防火规范
》(GB 50016—2014)第10.1.5条规定,建筑内
消防
应急照明和灯光疏散指示标志的备用
电源
的连续供电时间应符合下列规定:建筑高度大于100m的民用建筑,不应小于 1.50h;医疗建筑、老年人照料设施、总建筑面积大于100000m2的公共建筑和总建筑面积大于20000m2的...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
《建筑防火通用规范》
gb50016-2014消防规范网
《建筑设计防火规范》GB50016
建筑防火规范标准GB50016
建筑防火规范2023版pdf
建筑设计防火规范2018修订
建筑防火设计规范2018版
gb50015消防规范网
50016—2014消防网