建筑防火设计规范2018版
二级耐火等级厂房,其楼梯间墙耐火极限不应低于( )h。
答:
【答案】:A 根据《
建筑设计防火规范
》GB 50016—2014(
2018
年版)表3.2.1,当厂房和仓库耐火等级为一、二级时,楼梯间、前室墙、电梯井墙耐火极限不应低于2.00h;当为三级时,不应低于1.50h;当为四级时,不应低于0.5h。本题答案为A。
消防
电梯井、机房与相邻电梯井、机房的隔墙的耐火极限不应低于( )h...
答:
【答案】:B 根据《
建筑设计防火规范
》(GB 50016—2014)(
2018
年版)第7.3.6条规定,
消防
电梯井、机房与相邻其他电梯井、机房之间应设置耐火极限不低于2.00h的防火隔墙,隔墙上的门应采用甲级防火门。
建筑设计防火规范
中表格5.5.17中短横线什么意思?如何理解?
答:
完整的GB50016-2014(
2018
年版)表5.5.17见下图,其中的“一、二级”、“三级”、“四级”是指
建筑
的耐火等级分别为一~四级,而短横线表示无效选项。比如,表中名称栏下所有“高层”所在的行中对应于“三级”、“四级”处都画有“短横线”,这是因为按照GB50016-2014(2018年版)5.1.1表5.1.1...
下列关于避难走道说法,错误是( )。
答:
【答案】:B 根据《
建筑设计防火规范
》GB 50016—2014(
2018
年版)6.4.14,避难走道设置应符合下列规定:1)避难走道防火隔墙耐火极限不应低于3.00h,楼板耐火极限不应低于1.50h。2)避难走道直通地面出口不应少于2个,并应设置在不同方向;当避难走道仅与一个防火分区相通且该防火分区至少有1个...
下列场所或
建筑
中,应设置室内消火栓系统的是( )。
答:
【答案】:D 《
建筑设计防火规范
》GB50016-2014(
2018
年版)8.2.1 下列建筑或场所应设置室内消火栓系统:1 建筑占地面积大于300m2的厂房和仓库;2 高层公共建筑和建筑高度大于21m的住宅建筑;注:建筑高度不大于27m的住宅建筑,设置室内消火栓系统确有困难时,可只设置干式
消防
竖管和不带消火栓箱的DN65的...
高层楼顶门能不能锁
答:
然而,《
消防
法》第二十八条明确规定,“任何单位、个人不得占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口、消防车通道”。楼顶天台的门上锁,明显属于违法行为,一旦上锁面临着警告或处罚的结果。《
建筑设计防火规范
》(
2018版
)第5.5.26条规定:建筑高度大于27米,但不大于54米的住宅建筑,每个单元设置一座疏散...
防火规范
中的
建筑防火
墙
答:
根据《
建筑设计防火规范
》GB 50016—2014(
2018
年版)表3.3.1注1,防火分区之间应采用防火墙分隔。防火墙分隔防火分区之间应采用防火墙分隔。防火门、窗防火墙上不应开设门、窗、洞口,确需开设时,应设置不可开启或火灾时能自动关闭甲级防火门、窗。防火分区仓库内防火分区之间必须采用防火墙分隔,甲、乙类仓库...
根据《
建筑设计防火规范
》GB50016—2014(
2018
年版),下列场所或部位应设...
答:
【答案】:A、D、E 根据《
建筑设计防火规范
》GB50016—2014(
2018
年版)8.5.3—1,设置在一、二、三层且房间建筑面积大于100m2歌舞娱乐放映游艺场所,设置在四层及以上楼层、地下或半地下歌舞娱乐放映游艺场所应设置排烟设施,AE选项正确。根据8.5.2—2,建筑面积大于5000m2丁类生产车间应设置...
<涓婁竴椤