建筑设计防火规范中表格5.5.17中短横线什么意思?如何理解?

《建筑设计防火规范》(GB50016-2018)中,5.5.17用表格规定了直通疏散走道的房间疏散门至最近安全出口的直线距离,此表中的横线是什么意思?红线是我自己划的,我想问的是表格中的短横线,比如耐火等级三级的高层教学建筑疏散门至最近安全出口的直线距离到底该是多少呢?

完整的GB50016-2014(2018年版)表5.5.17见下图,其中的“一、二级”、“三级”、“四级”是指建筑的耐火等级分别为一~四级,而短横线表示无效选项。

比如,表中名称栏下所有“高层”所在的行中对应于“三级”、“四级”处都画有“短横线”,这是因为按照GB50016-2014(2018年版)5.1.1表5.1.1的规定,高层建筑的耐火等级不应低于二级——即没有耐火等级为三、四级的高层建筑。

而“歌舞娱乐放映游艺场所”所在行中,只是在对应于“位于袋行走道两侧或尽端的疏散门”下的“三、四级”处画有“短横线”,这是因为按照GB50016-2014(2018年版)5.4.9.2、5.4.9.3等的规定(见下图示),“歌舞娱乐放映游艺场所”不能布置在耐火等级为三、四级的建筑的袋形走道两侧或尽端。

希望能帮到你。