11问答网
所有问题
当前搜索:
开关低气压闭锁处理
断路器 空气压力低
闭锁
怎么办
答:
防跳是起保护作用,需要继电器控制 “闭锁”就是防止电气误操作的一种措施
。我们电气运行人员最怕的就是误操作,包括: 1、带负荷拉、合隔离开关; 2、带接地线(接地闸刀)合闸; 3、人员误入带电间隔; 4、误分、误合断路器; 5、带电挂接地线(合接地闸刀)。以及非同期并列等。其中闭锁包括: 机...
什么是SF6断路器的合闸
闭锁
?怎么
处理
?
答:
SF6断路器利用SF6气体密度继电器(气体温度补偿压力
开关
)监视气体压力的变化。当SF6
气压
降至第一报警值时,密度继电器动作,发出“SF6压力低”信号,应进行如下
处理
:(1)检查压力表指示,检查是否漏气,确定信号报出是否正确。SF6气体严重漏泄时,如感觉有刺激气味,自感不适,应采取防止中毒的措施。(2)...
低压断路器在
低气压闭锁
状态能合闸吗?
答:
低气压闭锁
下当然不能工作了, 看看二次控制原理图就明白了,在分合闸回路里面是窜入了低气压传感器的辅助触点的,一旦气压低于设定值,串入分合闸回路的触点就断开了,分合闸回路就不能通电了。一般也有可选的,有允许低压闭锁状态下合闸的选项,但是分闸是绝对不允许的,低气压下分闸会因为SF6气压过低...
断路器低油压
闭锁
顺序
答:
断路器低油压闭锁顺序是先断电,在手动关闭断路器
。根据查询相关公开信息显示,断路器是指能够关合、承载和开断正常回路条件下的电流并能关合、在规定的时间内承载和开断异常回路条件下的电流的开关装置。断路器按其使用范围分为高压断路器与低压断路器,高低压界线划分比较模糊,将3千伏以上的称为高压...
低气压闭锁
重合闸会影响跳闸吗
答:
低气压闭锁
重合是为了防止断路器压力低,造成损坏。由上级保护及断路器来切除。断路器靠SF6气体来灭弧,压力低影响灭弧能力,所以如果故障后重合闸动作再合闸,合于故障又要分闸,断路器可能分不了(灭不了弧,造成
开关
爆炸)。一方面开关在压力低的情况下合闸会进一步降低开关内部的绝缘性能,甚至发生绝缘...
220kv主变保护中是高压侧
开关
失灵复压
闭锁
是如何实现的
答:
复合电压
闭锁
过电流:当电流大于过流保护的定值时,如低电压没动作就闭锁(保护不动作),当低电压动作时,保护就跳闸,首先要知道,负压闭锁和负压过流是两个概念如何实现?变压器失灵保护用“电流判别+保护出口+复合电压闭锁触点”相串联构成“与门”的方式解锁而动作,电流判别元件可采用零序电流和相...
弹簧未储能是否接入
低气压闭锁
重合闸
答:
如果弹簧未储能,则表示弹簧处于未张紧状态,没有足够的能量来推动
开关
断路器关闭。在这种情况下,一般建议不要接入
低气压闭锁
重合闸,因为无法确保断路器可以安全关闭。低气压闭锁重合闸是一种用于防止断路器意外合闸的安全装置。它需要足够的气压来有效工作,以防止断路器意外合闸造成伤害或损坏。如果弹簧未...
断路器
低气压闭锁
为什么断开控制电源
答:
断路器
低气压闭锁
因为分合闸回路触点断开,导致断开控制电源。根据查询相关公开信息,断路器低气压闭锁,分合闸回路里面是窜入了低气压传感器的辅助触点的,一旦气压低于设定值,串入分合闸回路的触点就断开了,分合闸回路就不能通电。
六氟化硫断路器
低气压闭锁
装置动作后
答:
六氟化硫断路器在低压时不会自动跳闸,除非保护动作。当压力低到达到
闭锁
值时,装置自动断开断路器的分合闸电源。还有,低压断路器不能手动分合闸,只能跨过低压断路器断开前面或后面的断路器进行停电检修。
怎样防止重合闸启动后
低气压闭锁
重合闸A,放电回路串
答:
弹簧未储能端子高电位,重合闸延时2秒 “放电”
闭锁
重合闸端子高电位,重合闸立即“放电”永跳后(如低周动作、低压解列动作、过负荷动作),重合闸立即“放电”手跳或遥跳开本关时,重合闸立即“放电”检无压或检同期不成功,重合闸“放电”充电条件:
开关