11问答网
所有问题
当前搜索:
开关量转模拟量如何编程
PLC
开关量模拟量如何转换
?
答:
在模块端10v
模拟量
对应4000数字量,按照此关系进行
转换
。在设备端例如位置传感器距离与模拟量电压信号之间的关系是:200mm量程对应10v模拟量输出,那里在PLC程序要得到准确的位置,位置与数字量之间的关系就是1mm=20数字量或者1数字量=0.05mm,加入我们检测了2000的数字量,经过换算就知道位置是100mm。至于...
给PLC一个
开关量
输入信号,
如何转
变成一个固定的
模拟
电流信号输出_百度...
答:
开关量
输入信号作为一个内部存储单元输出的控制端.当开关量为1时,将内部存储单元中的固定值输出到
模拟量
电流信号输出板上;当开关量为0时,将0值输出到模拟量电流信号输出板上.不知是否是你要的结果.
请问一下
开关量
能
转换模拟量
吗
答:
开关量
能
转换模拟量
,通过模拟量模块把数据写PLC里处置,处置好后用数字量输出模块输入脉冲。模拟量是4~20mA、电源量输入输出是指常开常闭。不过一般的信号切换应当是模拟信号-数字信号-数据处理-数字信号-模拟信号-执行器,电源量可以指出是一种数字信号,已经很非常简单了,可以必要利用,没必要转换模拟量...
压力开关
开关量
增加
模拟量
答:
您要问的是压力开关
开关量
增加
模拟量怎么
操作?步骤如下:1、首先,需要通过多路复用芯片采集多路数据。2、其次,通过模数转换器
转换模拟量
和数字量。3、最后,将采集的数据处理给CPU即可。
如何
使用三菱plc
开关量
实现模式
转换
答:
1、plc是通过数模转换块把数字量变换成模拟量的,例如:4-d/a,就是有4路数字
量转模拟量
,它是通过一定的标定对数字量和模拟量进行转换的
开关量怎么转换为模拟量
答:
开关信号
转模拟
信号,有什么实际的意义吗?一般的信号转换应该是 模拟信号-数字信号-数据处理-数字信号-模拟信号-执行器,
开关量
可以认为是一种数字信号,已经很简单了,可以直接利用,为何要
转换成模拟
信号?
开关量转换模拟量
答:
用LM339比较器。
怎样
把
开关量
控制的执行机构改装成
模拟量
控制
答:
给你介绍个不花钱不改线的方法:你要控制总要用工控软件的吧,
开关量
的都有行程时间的,在工控软件里就以这个行程时间作为100%
模拟量
发出,要开50%的话就发出行程一半的时间脉冲开信号,到时间就发出中停信号,关也是这样,反正本来就是开关量的,开关到位后行程开关就会闭合,控制回路断开,这样门也...
PLC中
如何
实现
开关量
输入,
模拟量
输出
答:
PLC需要输出点支持
模拟量
,一般如果是小型PLC都会有支持模拟量输出的型号,
开关量
就是一般的数字量,一般常用的PLC都带数字量。。如果已经有台PLC了,那就找这个牌子的选型手册上找它支持模拟量输出的扩展模块。。
电气工程师常用PLC最全
编程
算法,收藏备用!
答:
由于
模拟量
可
转换成
数字量,数字量只是多位的
开关量
,故经转换后的模拟量,PLC也完全可以可靠的进行处理控制。由于连续的生产过程常有模拟量,所以模拟量控制有时也称过程控制。如果要点不是标准的,必须经过,把非标准的体积变成标准的电信号,如4-20mA,1-5V,0-10V等。同时还要有模拟量输入单元(A ...