答:
冷水机组冷冻水在标准工况下的温度为7~12度
,温差为5度。然而,在实际使用中,冷却水的温度通常设计在32~37度之间,湿球温度为28度。另一方面,冷却液的主要功能是保持发动机温度低于100度,防止过热。尽管在发动机长时间工作后,冷却液中的部分水会蒸发,导致其沸点升高,甚至达到120度或130度,但通常...
冷却水
的
温度
一般是
多少
呀
答:
冷水机组冷冻水标准工况都是5度温差容,温度为7~12度;冷却水温差为5度,标准工况为30~35度28度湿球
;但是使用中,一般都是按照32~37度/28度湿球设计。冷却液,顾名思义,就是让发动机保持低于100度,不产生过热。虽然在发动机内部,由于工作时间长,导致温度升高,冷却液里的一些水变成水蒸气,...
冷却水
和
冷冻水
的稳定
温度
是
多少
?
答:
但是据实地测量的时候平均降温为5度以上
。冷冻水标准:空调冷水机组,冷冻水标准工况是5度温差,温度为7-12度;
冷却水温差为5度,标准工况为30-35度28度
湿球;但是使用中,一般都是按照32-37度/28度湿球设计。其他温差设计都是非标工况。
中央空调的
冷冻水
和
冷却水
的
温度多少
合适?
答:
具体调整时,
应确保冷冻水温度与终端设备要求的最低温度之间保持8至10℃的温差
。不同设备可能要求不同的温差,例如
7-10℃或7-15℃都是可接受的
;然而,如果将水温提高到15℃,空气末端温度可能在24℃左右。在冷冻水系统中,标准温差设定为5℃,进口水温为7℃,出口水温为12℃。对于冷却水系统,标准...
冷
水机
组运行参数和工况分析
答:
根据国家标准GB/T18403.1—2001,
冷水机组的额定的工况为冷冻水进出水温12℃/7℃,冷却水进出水温30℃/35℃
。所以冷水机组在出厂时工况为冷冻水进出水温12℃/7℃,冷却水进出水温30℃/35℃。工作中,在满足空调使用上的要求的情况下,应尽或许前进冷水出水温度。正常的情况下,蒸发温度较冷水出水温度...
冷水机组:
冷冻水
供/回水
温度
7℃/12℃什么意思???
答:
中央空调的“制冷源”,“心脏”,通往各个房间循环水由冷水机组进行“内部交换”,降温为“
冷却水
”。2、外部热交换系统
冷冻水
循环系统:由冷冻泵,冷冻水管道组成。从冷水机组流出的冷冻水由冷冻泵加压送入冷冻水管道, 在房间内进行热交换,带走房间内热量,房间内的
温度
下降。3、冷却水循环系统 由...
冷水机组的
冷却水
出的
水温度
超40度对机组有害么?冷却水出水温度不能超过...
答:
冷水机组是常见的工业冷冻设备,能够稳定提供5℃的低温
冷冻水
,低温机型能提供-40℃的低温。按照当前的冷水机组技术要求,冷水机组出水温度为40℃是可以的,但不能够超过50℃,在40℃-50℃的范围内,不会对冷水机组产生影响。但需要注意的是,
冷却水温度
越高,冷水机组设备本身的工作效率就越低,制冷降温...
空调
冷冻水水温
和出风温度的合适范围是
多少
?
答:
1. 盘管风机
冷冻水水温
:一般情况下,盘管风机冷冻水的温度范围应在4°C至12°C之间。较高的水温可能导致
冷却
效果减弱,低于4°C可能导致结冰或过冷的问题。具体的水温应根据空调系统的设计要求和厂商建议进行调整。2. 出风温度:出风温度的合适范围取决于空调系统的应用环境和用户需求。在制冷模式下,...
中央空调的
冷冻水
的
温度
是
多少
答:
空调冷水机组,冷冻水标准工况是5度温差,
温度为7~12度
;冷却水温差为5度,标准工况为30~35度28度湿球;但是使用中,一般都是按照32~37度/28度湿球设计。其他温差设计都是非标工况。从节能的角度考虑要适当提高冷冻水温度、降低冷凝水温度,冷冻水温度的调试要保证和末端装置所要求或所设定的最低温度...
冷媒
水冷冻水冷却水
三者有什么区别?
答:
1、冷凝水是指热空气与比
温度
低的的风机盘管或冷冻管接触而凝结的水。风机盘管内的
冷冻水温
一般在8度左右,室温一般在24度以上,热空气吹过风机盘管的
冷却
器,冷却器的表面会凝结水。2、冷冻水系统一般是封闭循环,是普通的自来水。温度一般在7度到12度之间。把空调的冷量通过管道与水泵送入房间,...