答:
AL22,AL25
。1、AL22:压缩机运行电流过高,表示压缩机正在承受过大的负载或负荷。2、AL25:压缩机主流程控制器(MPCC)在检测到压缩机低油压或油压传感器损坏时,已将压缩机关闭,并启动警报。
开利
中央空调风冷
报警代码
答:
开利中央空调风冷系统的报警代码很多,
常见的包括E1、E2、E3、E4、E5、E6、E7等
。以下是对这些代码的详细解释:E1:室内温度传感器故障,需要更换传感器或检查传感器线路是否连接正确。E2:室外温度传感器故障,需要更换传感器或检查传感器线路是否连接正确。E3:室内电子膨胀阀驱动电路故障,需要检查阀门是否正常...
开利
风冷热泵故障
代码
答:
1、E1故障代码:表示传感器与控制器连接有问题
。当控制器认为传感器失效时,就会出现此代码,需要更换新的传感器。2、E2故障代码:表示室内温度传感器故障或者损坏。当传感器检测到室内温度异常时,就会自动切断空调的工作,以保护设备不受损坏。3、
E3故障代码:表示压缩机高压保护
。这是由于压缩机运行过程中出...
开利
中央空调风冷
报警代码
答:
1.机组分机报警代码:(1)E101:低压保护
。空调压力过低,系统会自动停机。(2)E102:高压保护。空调压力过高,系统会自动停机。(3)E103:压缩机超载保护。空调压缩机负荷过大,系统会自动停机。(4)E104:压缩机限流保护。空调压缩机电流异常,系统会自动停机。(5)E105:无冷媒报警。空调制冷系统缺乏...
开利
空调30RH120A型号的
报警代码
答:
开利空调故障代码
E1回水温度探头故障
E2出水温度探头故障 E3环境温度探头故障 E4盘管控头故障 E6制热模式进水温度过低 E7水流量故障 E8水泵过载断开 E9风机过载线断开 EA压机过载线断开 EB相序错误或者相序线断开 EC高压报警 ED低压报警 EE程序故障 EF制冷出水温度过低 SA风机盘管联锁断开 1回水温度 2...
开利
7500x4
冷机
故障
代码
大全
答:
开利7500x4冷机故障代码大全如下:
1、E1回水温度探头故障
。2、E2出水温度探头故障。3、E3环境温度探头故障。4、E4盘管控头故障。5、E6制热模式进水温度过低。6、E7水流量故障。7、E8水泵过载断开。8、E9风机过载线断开。
冷机
故障有那些?
答:
一、故障
代码
:1、AL0ENGOIL√油压过低。2、AL1ENGHOT√防冻液温度过高。3、AL2HIPRESS√系统压力过高。4、AL3STARTFALL√启动失败。5、AL4LOWBATT√电池电压低。6、AL5HIBATT√电池电压高。7、AL6DEFRFALL√除霜超限。8、AL7ALTAUX√直流转换发电机辅助信号。9、AL8STARTER√启动马达。10、AL9RE...
开利冷机
故障
代码
AL53什么意思
答:
开利冷机
故障
代码
AL53是电池
报警
开利
冰柜故障
代码
答:
E0/E2 这些
代码
出现在冰柜显示屏上意味着设备控制器检测到电机的故障。可能的原因有电机过热、电路过载等等。解决方法是更换故障件并检查设备电路。总之,在使用
开利
冰柜的过程中出现故障代码是非常常见的。通过及时处理这些故障,可以保证您的设备在长时间内保持良好的工作状态,为您的店铺或企业带来福利。
开利
冷冻
机报警
100启动怎么回事啊
答:
压缩机,冷凝器,节流阀四大件组成,该冷冻机使用时间过长会造成连接线故障,故障后到达100启动会
报警
,这时可以拆下来拿去专业维修店维修。
开利冷机
是来自美国的品牌,利冷机公司成立于美国,是一家专业从事制冷技术和产品的全球化企业,旗下有多个知名品牌,如开利、霍尼韦尔等。