开利30HXC参数对照表
中央空调的循环水量怎么计算啊?型号
30HXC
300B,冷水流量:180立方/小时...
答:
这个机组
30HXC
为
开利公司
螺杆式冷水机组,300代表300冷吨即300*3.517=1055KW的制冷量 根据GB/18340.1-2007,冷冻水流量0.172 0.215M3(H*KW);冷却水0.215M3(H*KW)1055*0.172=181.46M3 1055*0.215=226.825M3 你给的数据与国标有微小的出入,可能是他们不可能把换热器做到绝对理论化 ...
开利30HXC
350A中央空调压缩机吸气压力、排气压力、吸气温度、和排气温...
答:
30HXC
用的是R134a制冷剂,国家标准空调工况,制冷时,冷却水进水32℃,出水温度37℃,那么冷凝温度取38℃(也即趋近温差1℃),
对应
的R134a制冷剂饱和冷凝压力大约9bar左右(绝对压力吧,表压的话减去1bar),排气压力略微比冷凝压力高一点点(0.1bar左右)。实际当中您的机组冷凝温度估计要比这个高,...
开利
螺杆式水源热泵机组
30HXc
600A(HP2)尺寸多少?
答:
4800*2500*2060
求
开利30HXC
系列空调的故障代码及代码含义。
答:
E1回归水温度传感器故障E2水温传感器故障E3环境温度传感器故障
E4板控制头E6加热模式通过断层E8E7在低温冷冻水泵过载断开E9风机过载断开EA新闻过载线断开EB相序错误或相序断开EC高压报警ED低压报警EE程序故障EF冷却水温度过低SA风机盘管联锁断开。1回水温度2出口温度3室外温度4盘管温度。求开利30HXC系列空调的故障...
中央空调
30HXC
165A
开利
螺杆机的高压油泵更换和换油正确操作方法是什么...
答:
型号: 30HXY/HXC 制冷量: 335 ~ 1392 (kW)制冷剂
: R134a 采用HFC-134a制冷工质,完全无氯 ,新结构的半封闭螺杆压缩机,可靠耐用,强化传热管的满液体式换热器,传热效率高, 冷凝器内置二级分油器,分油效果佳, 电子膨胀阀控制灵敏,部分负荷效率高, 30HXC采用双回路设计,运行维护方便可靠, PRO...
专业级维护,让你的
开利
机组焕然一新!
答:
如果您的
开利
机组出现故障,先检查一下油压传感器是否误报故障了。樂开利机组型号介绍您的开利机组是什么型号?30HR/HK/AQA/GQ是活塞机组,底部油槽有金属过滤网,曲轴顶端有个小油泵;
30HXC
/GX/SHB/SHP是螺杆机组,采用双螺杆压缩机,靠吸排气压差供油;19XL/XR是离心机组,油泵供油。更多细节,我们随时探讨以上是...
水冷螺杆机组和离心机组的优缺点
答:
1、结构简单,运动部件少,易损件少,仅是活塞式的1/10,故障率低,寿命长 2、圆周运动平稳,低负荷运转时无“喘振”现象,噪音低,振动小 3、压缩比可高达20,EER值高 缺点:1、价格比活塞式高 2、单机容量比离心式小,转速比离心式低 3、润滑油系统较复杂,耗油量大 离心式冷水机组优点:1....
开利30hxc
中央空调机组故障码507和57是什么意思?谢谢各位师傅
答:
你确定是507?三位数报警都是跟压缩机有关,07是L1缺项,检查保险是否熔断。如果保险正常,在检查下电流互感器是否正常,跟旁边电机的互感器对调下就可以了。57是B回路低压报警,看看是不是漏冷媒了。不过这2个故障一起出现的感觉不太妙,你这机器要出大问题了。
您好:我公司使用的是
开利30HXC
-400A机组,请问在关闭冷却水塔后为何还要...
答:
1)您的机组冷却水、冷冻水进出水温差偏小,按照设计工况应达到5℃,考虑到实际情况,比如冷凝器/蒸发器结垢、水流量偏大等因素,实际进出水温差在3.5-4.5℃都是可以接受的,而您的机组似乎只有2-3℃(冷却水)、1-2.2℃(冷冻水);您可以检查一下水流量,对比一下手册上的
参数
,看是否偏大...
开利30HXC
机组,134a制冷剂,排气压力额定保护值是多少,求教
答:
开利
--
30HXC
螺杆机组 一、制冷剂充注量不足的判断 ---检查一台30HXC 型机组充注量是否不足必须首先考虑几个因素在液体管路上的视镜内有气泡并不一定表明充液量的不足正常运行时有许多因素也会导致视镜内出现气泡在这些因素影响下30HXC 机组仍能正常运行 1. 确保回路运行在满负荷工况下请按控制部分...